地梁经过扩底墩的地方监理,项目经理,工长,看法不一。施工图上未标注标准图集或规范上是否有规定?
地梁经过扩底墩的地方
监理,项目经理,工长,看法不一。施工图上未标注
标准图集或规范上是否有规定?
42楼
这个地方肯定要加,101图集上有,不过现场不好加,一般加开口箍筋然后焊接,强节点强锚固
回复
43楼
一定要加,这个事情必须和设计单位确认一下。
回复
44楼
15楼确实挺热心啊 ,把图都发上来了,叫偶也学习了,
回复
45楼
不需要加箍筋。记住一点,(常规)谁是支座谁的箍筋不断开,否则钢筋及箍筋不好摆放。
回复
46楼
都是平时工程管理需要的东西,感谢楼主
回复
47楼
这图片不应该问该不该加箍筋,应该问为什么没承台钢筋。那桩是干嘛用的?
回复
48楼
03g101上很详细的
回复
49楼
回复
50楼
要加就加开口箍
回复
51楼
柱子没在桩上面吗?
你的柱子呢?
回复