求助:
tdma12345
tdma12345 Lv.10
2012年07月07日 20:07:33
只看楼主

请教: (先控CMS320 320KVA模块化UPS,输出装有350KVA隔离变压器,以确保零地电压等指标达到集群系统正常运行的要求。)实际接线时,UPS输出零线与隔离变压器初次级零线连通,没有物理上的隔断,装了隔离变压器有用吗?谢谢!

请教: (先控CMS320 320KVA模块化UPS,输出装有350KVA隔离变压器,以确保零地电压等指标达到集群系统正常运行的要求。)实际接线时,UPS输出零线与隔离变压器初次级零线连通,没有物理上的隔断,装了隔离变压器有用吗?谢谢!
免费打赏
lingxuct
2012年07月08日 11:40:59
2楼
“UPS输出零线与隔离变压器初次级零线连通,没有物理上的隔断,装了隔离变压器有用吗?”

有用,只是输出线电位会影响UPS,建议初次级不要有连接。