http://v.youku.com/v_show/id_XMzA5NzcyNjky.html这个是链接,视频中电工应在是在摇进断路器小车,可能是在检修,高压柜爆炸的原因应该是电弧。
http://v.youku.com/v_show/id_XMzA5NzcyNjky.html
这个是链接,视频中电工应在是在摇进断路器小车,可能是在检修,高压柜爆炸的原因应该是电弧。
22楼
电气五防管理制度的制定本身就是为了保障人身财产安全的,马虎不得啊!
回复
23楼
五防失效、违章操作
回复
24楼
1,此种柜子是否有五防功能,功能是否整常?
2,操作柜子的时候,为什么没有关上门在摇动断路器?
3,安全措施是否已经拆除,是否按照操作票进行操作?
个人认为最主要的还是人的安全意识太低,另外不熟悉安规。如果完全按照安规操作基本不会发生这种事故。
回复
25楼
没断电能把手车摇出来?
回复
26楼
如果柜子按照五防要求生产,排除柜子本身问题外,那应该是人员违章操作。
回复
27楼
违章操作
回复
28楼
回复
29楼
视频虽然没看到,根据大家的描述,我个人认为:最主要的最直接的事故原因是电工未按相关操作规程操作(甚至是野蛮操作)。高压柜五防是高压柜最为基本的制作要求,五防不合格的产品没有任何一个厂家敢放行出厂的。五防为何会失效具体的原因只有看现场的情况才能知道(如果是限位装置断裂,那最大的可能就是强制摇出手车)……
当然出现伤人事故,作为高压柜生产厂家至少也有部分工艺问题,一般高压柜柜顶有一块封板是用胶木螺丝固定的(称为泄压板),当发生爆炸等事故时柜内高压力直接冲开泄压板,从而使压力从柜顶泄出,以避免正面冲击操作人员、威胁操作人员的安全……
回复
30楼
太恐怖了啊!
回复
31楼
汗。。。按流程来太重要了
回复