去年施工的PPR立管现在都出现S弯,现在采取了点措施,不知道行不行,否则只能选其他材质了。共同探讨一下,你们遇见过这种情况吗?

去年施工的PPR立管现在都出现S弯,现在采取了点措施,不知道行不行,否则只能选其他材质了。共同探讨一下,你们遇见过这种情况吗?

P5280126.JPG


未命名.jpg

免费打赏
abc092708
2012年07月15日 19:26:12
32楼
支架距离大了吧
回复
yzl329370179
2012年07月16日 13:52:47
33楼
一 你材料太差了
二 支架间距大
建议你换好点的 或UPVC管 然后支架间距小点
回复
skyfree
2012年07月16日 17:15:44
34楼
隔几层要做伸缩节,还有重要一点就是你的套管里面全部固定死了。没有传递。。
回复
buqd001
2012年07月17日 11:46:48
35楼
现在的管道一般是包在管道井里的,有点弯怕什么?
回复
boobooko
2012年07月20日 15:30:50
36楼
看一下前辈们是怎么说的,学习下。
回复
hongchenziyou_123
2012年07月28日 10:53:14
37楼
通上水了没有。
回复
路过
2012年07月28日 16:29:43
38楼
立管采用PP-R管本身就是个不合理的选择。
回复
yanjiangui
2012年10月09日 15:55:59
39楼
会不会是支架上的管卡没起到作用,没卡紧,这样支架就同虚设
回复
cjh278189730___
2012年10月10日 11:01:12
40楼
我们用的 是聚丙乙烯管···我觉得质量还是可以吧··
回复
fanfan1120
2012年10月15日 14:49:27
41楼
从施工角度讲,出现这种问题的原因很多,第一材料质量、第二进场时堆放不合理、第三在运送安装时,工人为了好携带,把管弯曲成圆形、第四固定卡子间距未按照规范做、第五安装时,量取的管尺寸不合适!第六热水管安装后,出现这种情况的可能性很大!不论以上这几点是否存在,出现S弯的情况都是可以避免的!以后有给排水、消防喷淋、中央空调方面的活可以联系我吆!QQ258634946 TP:13964914273