去年施工的PPR立管现在都出现S弯,现在采取了点措施,不知道行不行,否则只能选其他材质了。共同探讨一下,你们遇见过这种情况吗?
去年施工的PPR立管现在都出现S弯,现在采取了点措施,不知道行不行,否则只能选其他材质了。共同探讨一下,你们遇见过这种情况吗?
32楼
支架距离大了吧
回复
33楼
一 你材料太差了
二 支架间距大
建议你换好点的 或UPVC管 然后支架间距小点
回复
34楼
隔几层要做伸缩节,还有重要一点就是你的套管里面全部固定死了。没有传递。。
回复
35楼
现在的管道一般是包在管道井里的,有点弯怕什么?
回复
36楼
看一下前辈们是怎么说的,学习下。
回复
37楼
通上水了没有。
回复
38楼
立管采用PP-R管本身就是个不合理的选择。
回复
39楼
会不会是支架上的管卡没起到作用,没卡紧,这样支架就同虚设
回复
40楼
我们用的 是聚丙乙烯管···我觉得质量还是可以吧··
回复
41楼
从施工角度讲,出现这种问题的原因很多,第一材料质量、第二进场时堆放不合理、第三在运送安装时,工人为了好携带,把管弯曲成圆形、第四固定卡子间距未按照规范做、第五安装时,量取的管尺寸不合适!第六热水管安装后,出现这种情况的可能性很大!不论以上这几点是否存在,出现S弯的情况都是可以避免的!以后有给排水、消防喷淋、中央空调方面的活可以联系我吆!QQ258634946 TP:13964914273