PPR立管现出现S弯,这情况如何解决
kangyuehui
kangyuehui Lv.4
2012年07月07日 16:51:57
只看楼主

去年施工的PPR立管现在都出现S弯,现在采取了点措施,不知道行不行,否则只能选其他材质了。共同探讨一下,你们遇见过这种情况吗?

去年施工的PPR立管现在都出现S弯,现在采取了点措施,不知道行不行,否则只能选其他材质了。共同探讨一下,你们遇见过这种情况吗?

P5280126.JPG


未命名.jpg

免费打赏
ss3104
2012年07月12日 16:47:48
22楼
路过学习
回复
co-2009y
2012年07月13日 11:34:20
23楼
立管不宜用塑料管道
回复
kangyuehui
2012年07月13日 13:52:48
24楼
我们是别墅项目,一般3-4层,热水管用的是内涂塑外镀锌钢管,冷水设计是PPR。因为给业主交房时毛坯,所以还是要考虑美观的问题。那个伸缩措施也是我们刚讨论的结果,不知是否可行。
回复
qu1127
2012年07月13日 13:58:45
25楼

支持!!!
回复
bbb9598
2012年07月13日 15:58:03
26楼

PP—R管道是有变形的问题,可以控制,但你安装的就不符合要求:1、管卡错误,这样小的管径应该用配套的管码贴墙安装,你看一下安装手册,还有一种连体的管码咧。2、管卡的间距错误,应该间距是50公分左右。你的间距80公分都有了。我曾经在06年的时候并排安装6条,到现在都没问题。
总之,你的这种安装不美观也不符合要求。
回复
愤怒的小鸟
2012年07月14日 15:38:58
27楼
这个变形具体还没有见过,主要是管道的热胀冷缩吧
回复
yangdinglin123
2012年07月14日 17:00:52
28楼
立管一般都采用钢衬管
回复
yangdinglin123
2012年07月14日 17:11:09
29楼
我看过立管也是采用PP-R但是是以管码固定 ,固定间距是五六十公分,
回复
kangyuehui
2012年07月14日 21:59:56
30楼
De32冷水管立管间距应该是1.5米吧
回复
han-wei-jie520
2012年07月15日 09:34:36
31楼
这种情况不太多见

如果不是管材质量的话,就一定是安装施工的问题
回复