【求原因】保安过滤器滤芯更换频繁,烦
zhuxiaoli523
2012年07月07日 11:00:01
来自于纯水系统
只看楼主

我们厂有一套180t/h的除盐水装置,工艺流程为 锰砂过滤器+石英砂过滤器+超滤+反渗透+混床 ,最近RO保安过滤器的滤芯更换频繁,RO膜一段的压差也增大了,滤芯约6-7天就要更换一次,换下的滤芯表面是黄色,有点黏,用浓盐酸浸泡能慢慢溶解,测超滤产水SDI合格,大概1-2之间。调整了混凝剂及阻垢剂的加药量也没什么作用,至今还没有找到原因,烦死了。特请教大家。 下面是换下的滤芯和反渗透膜的图片,照片中有两根滤芯前发白是用弄盐酸浸泡了的。

IMG_20120704_161931.jpg


IMG_20120625_094655.jpg


2012-03-29_10-55-50_339.jpg


IMG_20120625_094709.jpg

免费打赏
kuangchonglu
2012年07月14日 10:00:49
12楼
工艺问题吧,
一般是自来水制纯水,不建议加絮凝剂,因为絮凝剂一般是铁盐或者铝盐,都为两性化合物。PAM更是杜绝使用。
一般卷式膜为醋酸膜很怕氧化剂,所以要求进水中的余氯为0最好,所以杀菌设备现在一般采用管道式杀菌装置(紫外杀菌)。
根据你所说的,我觉得有2中可能,1种是你加药问题,可能的话停下来试试看情况;另1种可能是长细菌了,这样的话先停止工作,把保安过滤器都清洗一遍;再做好之前的杀菌处理,毕竟现在是夏天,气温较高,细菌易增长。
以上仅为个人观点,供参考。
回复
海风环境
2012年07月16日 14:15:32
13楼
应该是微生物污染,前面要加次氯酸钠消毒,在用活性炭吸附,之后进RO的
回复
feng29000
2012年07月17日 10:18:24
14楼
肯定是微生物污染了。。。。。。。。。
回复
xnxmp
2012年07月17日 13:16:25
15楼
1、检查药剂投加量是否过于多或者不够量;但是千万不要加PAM。
2、过滤器反洗效果是否理想,检查砂滤器出口的SDI值;
3、微生物含量的检查,有微生物污染的较大可能性。
4、你这个滤芯是在超滤后面的吧?!SDI值较低不能完全反应滤芯污堵的程度低,特别留意。机理不一样。
5、你的前面的水池是否是钢砼结构池体或者说其他防腐池体,初期也有一定的影响。
回复

相关推荐

APP内打开