关于实验室通风问题(求助)
xiananhui
xiananhui Lv.2
2004年08月16日 15:39:15
来自于通风排烟
只看楼主

各位大哥大姐,本人手里现在有一个通风的项目,项目情况大概如此:实验室排风设计,要求实验柜换气12立/min,实验台20次/h,楼层共5层。请问实验台风量如何计算,实验台是开敞的,尺寸为3米X1.5米。我是不是应该烤虑按排气罩算还是按整个房间全部换气算?还有风口的选择规则是什么?选用离心风机好还是轴流风机好?(谢谢各位)

2004年08月16日 15:39:55
2楼
考虑排气罩,选用离心风机好。
回复
疾风乡里963
2004年08月16日 15:40:20
3楼
实验台风量计算只需考慮局部排风量,按排风罩面的吸入风速计算,其最小排风量为L=1000P·H並且选用离心风机噪音較小
式中,L--排风罩排风量,m3/L;
P--罩子的周边长(靠墙的边长不计),m;
H--罩口至桌面的距离,m。
回复
不莱梅的迪奥
2005年11月19日 13:14:18
4楼
好的,谢谢
回复
58115955
2005年11月20日 20:00:39
5楼
查规范了实验室?0.5~0.7??
还有考虑补风和空气净化
回复
tangwenming01
2005年12月05日 11:45:33
6楼
风速要不了那么大吧,0.5应该就是足够了
可以好的方式可以做一个桌面集气罩,用玻璃钢
风机一定要用防腐蚀的离心风机

实验室环境相对特殊,先考虑安全再舒适
有什么问题大家可以探讨
回复
bob121007637
2006年03月26日 19:16:32
7楼
上下同时排风的通风柜排风量怎么算
回复
bob121007637
2006年03月26日 19:18:30
8楼
上下同时排风的通风柜排风量怎么计算
回复
xych007
2007年06月05日 09:25:08
9楼
L=L1+KVF.
L:通风柜排风量
L1:柜内污染气体发生量
V:工作孔上的控制风速
F:工作孔或缝隙的面积
K:安全系数,取1.1~1.2
回复
xych007
2007年06月07日 09:33:34
10楼
局部排风罩交流群号:41293757
回复
dttbh
2007年07月06日 11:56:48
11楼
实验台的上应该是一个局部抽气罩,一般是原子吸收罩或万向抽气罩,这个抽气罩的截面一般是450*450,排风量是根据实际气流要求选定的,一般一个抽气罩的风量为500-1000M3/h.实验室的通风柜的风量确定是以通风柜操作门的截面风速计算的,一般进风风速应在0.5m/s以上,并有灵敏的风量调节装置通过通风柜门的开度来调节风量,一般使用文丘里阀.实验室排风必须补风系统,不然排风效果回很差.
回复

相关推荐

APP内打开