【求助】给水管网扩建,怎么解决管网供水压力不够问题
在水一方oo
2012年07月06日 20:41:16
只看楼主

工程的目的:城镇给水管网扩建,需要在原有管网外围铺设供水管线 现状:现有水厂重力流供水,已无扩建可能 问题:1、现在的情况是原有水厂高程比需要新铺设管网区域低,这种情况下外围的管网供水压力就不够了。 2、不可能直接从水厂重新接一套管线,需要在原有管网的基础上接新铺设的管子怎么解决这一问题

工程的目的:城镇给水管网扩建,需要在原有管网外围铺设供水管线
现状:现有水厂重力流供水,已无扩建可能
问题:1、现在的情况是原有水厂高程比需要新铺设管网区域低,这种情况下外围的管网供水压力就不够了。
2、不可能直接从水厂重新接一套管线,需要在原有管网的基础上接新铺设的管子
怎么解决这一问题
免费打赏
若水
2012年07月07日 13:52:48
2楼
可考虑将那地块划分为一块独立的供水区域,设加压泵站供水。
回复
13fleet
2012年07月11日 15:11:08
3楼
水厂的供水量是不是能够满足扩建后所有区域的供水量
如果能够满足 那建一座加压站向新城区供水就好了
如果不能满足 那就要新建水厂了
回复
xwjie
2012年07月11日 15:57:18
4楼
这种情况必须分区供水,原有管网低区,新建是高区。如果原有管网能满足转输(外网)流量,可分散或集中建设加压泵站(可叠压或建水池增压);如果原有管网不能满足转输流量,则可以在原水厂扩建增压泵房,敷设新管供应外网。不过这是在原水厂能够满足总水量需求的前提下。
若是另建水厂,那就各管各的就行
回复
auhuang
2012年07月12日 08:59:59
5楼
楼上说的都很给力,学习了
回复
zhuzg110
2012年07月13日 08:15:30
6楼
那应该不是水压不足,而是水量不足,这个应该认真对用水量进行测算,不能一味盲目建设,GDP有了建的都是废品不能用。