现场有几台电机,功率1KW左右,请问使用4X1.5的护套线,符合规范不?
现场有几台电机,功率1KW左右,请问使用4X1.5的护套线,符合规范不?
2楼
电流是满足要求了,机械强度不能满足要求,机械强度最低2.5的线,所有现在工程上的电线最低就是2.5的线,不管电流只有1A也要选2.5
回复
3楼
查了下,工业与民用配电设计手册P495,有如下一段话" 按机械强度选择,若是供电电缆线芯或外护层组成部分时,截面不受限制。若采用导线,通常有机械保护(如穿管,线槽等)时》2.5mm,无机械保护(如绝缘子明敷)》4mm ,
若采用导线,这句如何理解?
回复
4楼
与楼上的两位兄弟意见相同,赞、顶!
回复
5楼
我还没有怎么去做过临电布置。对于这方面一直都仅限于理论。
回复
6楼
同意一楼,二楼观点。
回复
7楼
经济性的首选
回复
8楼
按机械强度选择,若是供电电缆线芯或外护层组成部分时,截面不受限制。不过接地线最小有一个值:单芯铜线最小不少于10mm,多心铜线不小于4mm,铝芯线不少于16mm
回复