结构新手遇到“复杂”结构
cl0201
cl0201 Lv.4
2012年07月06日 14:30:50
只看楼主

刚进设计院没两天,头给了三个小房子做做,一个纯框架的泵房,一个带水池的泵房,一个叉车房,第一个直接用pkpm建模算好了,第二个带水池的泵房,由于水池要单独算,而且柱子应该也要参与水池的受力,考虑用理正结构工具箱算但是那里面没有柱子设置,不知怎么下手,请大神们帮帮忙

刚进设计院没两天,头给了三个小房子做做,一个纯框架的泵房,一个带水池的泵房,一个叉车房,第一个直接用pkpm建模算好了,第二个带水池的泵房,由于水池要单独算,而且柱子应该也要参与水池的受力,考虑用理正结构工具箱算但是那里面没有柱子设置,不知怎么下手,请大神们帮帮忙 1L`%DV~9QN8IMU`6(5~A@[Y.jpg

1L`%DV~9QN8IMU`6(5~A@[Y.jpg

免费打赏
kketchup
2012年07月06日 14:41:46
2楼
一般这种水泵房,都是适当放大配筋就算了,不过你要想算的话,也不难。偏保守点,计算出水作用在池壁上的荷载,然后用柱间荷载输入模型里面,建议输入集中力,作用在离地面层高/3处
回复
cl0201
2012年07月09日 09:03:35
3楼

真不好意思,现在才回复,非常感谢kketchup前辈的指导,这个地方后来我们一个老工程师给我指导说这个将墙按一米的悬挑板拿出来算,侧向水压力,进行手算,边上的柱子都拿掉(墙里的),直接支撑到水池的墙壁上,这样再进行建模