问个PK梁的问题?
wo3wcom
wo3wcom Lv.2
2006年12月30日 16:33:29
来自于砖混结构
只看楼主

用PK做梁下部钢筋是25的有点大,想改改,通过降板厚没改变,降板荷载又不行.是不是那里输入错了我是梁下部钢筋放大了1.05,梁间荷载是7.5,2.8米的层高.出现这样的问题,应该如何?谢谢各位帮忙

用PK做梁下部钢筋是25的有点大,想改改,通过降板厚没改变,降板荷载又不行.是不是那里输入错了我是梁下部钢筋放大了1.05,梁间荷载是7.5,2.8米的层高.出现这样的问题,应该如何?谢谢各位帮忙
wo3wcom
2006年12月31日 11:14:41
2楼
加大梁截面晕怎么没人回啊!!
回复
wo3wcom
2006年12月31日 20:59:59
3楼
能不能给个解决的办法还是我设置的参数有问题谢谢大家
回复
lhblmx1970
2007年01月10日 07:45:37
4楼
25的钢筋谁说大了,要看你多大跨度,多大荷载,,多大的截面啊,,感觉不对可以手算一下啊,就是一个梁,没大问题
回复
wo3wcom
2007年01月10日 17:22:41
5楼
呵呵也是跨度是3.9米,用23的我看就行,
回复
charly_1792
2007年01月11日 21:36:07
6楼
3.9米,梁间荷载是7.5,配筋是25?搞错了吧.怎么可能那么大呢,你什么地方整错了 好好检查检查
回复