35KV触头盒相放电发出“淡蓝色光”
lizhihong127
2012年07月06日 12:05:08
只看楼主

柜体运行于云南,附图片;请大家畅所欲言,各抒己见。

柜体运行于云南,附图片;
请大家畅所欲言,各抒己见。

IMG_20120704_112548.jpg


IMG_20120704_112554.jpg

免费打赏
torrent520
2012年07月06日 16:36:05
2楼
一般是电晕放电,最终会导致绝缘破坏,相间短路。
回复
dylan3940
2012年07月06日 19:38:49
3楼
楼主想说明什么问题呀
回复
lizhihong127
2012年07月06日 21:18:27
4楼
我想知道是什么原因导致相与相间会发生电晕放电?有没有什么办法补救?
补充一下图上触头盒带屏蔽
回复
lizhihong127
2012年07月07日 20:56:05
5楼
之前用户已经对触头盒作过清扫和擦拭(不存在污秽),另外柜内干燥(不存在受潮),综合以上两点个人认为还是触头盒本身的问题:
1.触头盒本身设计有待改进“屏蔽环是否发挥作用”,是否因为电场强度不均匀才导致的电晕放电;
2.因云南大部分地区海拔均在2000以上(对高压来说属高海拔),而目前国内大部分绝缘件厂家所做的35KV触头盒均为普通型(不适宜);
回复
chjs001
2012年07月09日 16:30:31
6楼
云南属于高原地带了 是否满足高原地带的要求
回复
lizhihong127
2012年07月09日 20:08:07
7楼
我想能否采用以下方法,欢迎大家来讨论;
1.在触头盒根部刷涂半导体漆,以便进一步均匀电场;
2.将相与相之间的接触部位粘填绝缘胶泥,然后再在上面用强力绝缘胶粘上一块SMC绝缘板----增大爬电距离;
回复
lizhihong127
2012年07月10日 19:48:35
8楼
没人来顶只好自己顶起来,目前国内35KV的触头盒为什么没有一个厂家做高海拔的?
普能的爬距也只有810MM,看来在高海拔地区KYN61柜“没钱途”,看来还是了好做固定柜吧;
回复
硕硕
2012年09月24日 08:33:00
9楼
回复
cz13306196492
2012年09月24日 10:25:17
10楼
没人知道吗?
回复