0-30mA转换为4-20mA的变送器
ycwyp2000
ycwyp2000 Lv.4
2012年07月06日 11:51:04
来自于继电保护
只看楼主

各位大侠,0-30mA转换为4-20mA的装备大家有没有人使用过,0-100mA转换为4-20mA也可以,主要就是小电流转换为标准4-20mA就行,求助,谢谢。

各位大侠,0-30mA转换为4-20mA的装备大家有没有人使用过,0-100mA转换为4-20mA也可以,主要就是小电流转换为标准4-20mA就行,求助,谢谢。
免费打赏
zhiwozuiwo
2012年07月06日 12:28:42
2楼
这个有点奇怪,门槛电压见过,电流0mA怎么线性到4mA?加电流源?
问下:楼主为什么有这个要求呢?
回复
king20082003
2012年07月06日 15:50:12
3楼
你网上搜下雅达电子,他家做这种变送器的,或者你搜下变送器厂家,应该都可以做的。
回复
红苹果
2012年07月09日 11:21:20
4楼
就是变送器吧?
回复
ycwyp2000
2012年07月10日 17:09:07
5楼
哎,一个发电机绝缘过热检测装置输出信号范围为0-30mA,并且运行时一般输出电流信号量为25mA左右。该信号上传DCS画面监测,但是DCS系统目前只能接受4-20mA。
回复
vhdlcpld
2012年07月11日 21:39:07
6楼
DCS有没有电压输入卡,比如0~5V,那样可以用一个166欧的电阻把0~30mA转成0~5V。只需一个电阻,这是最简单的了。
如果没有就买一个0~5V转4~20mA的转换器, gk_pro_1317791.jpg
这东西百度一下有很多,然后你订货时可以跟厂家说输入是0~30ma,其实厂家就给你在输入端加个166欧电阻就完了。不会加钱的。

[ 本帖最后由 vhdlcpld 于 2012-7-11 21:51 编辑 ]
回复
pipingtom
2012年07月13日 11:15:18
7楼
楼上说的对,只见过0~5V转4~20mA的
回复
ycwyp2000
2012年07月23日 11:09:59
8楼
已经找到。建议咨询生产厂家,最好资质好一点的。呵呵,谢谢楼上的推荐。
回复

相关推荐