电机控制问提
shaihua
shaihua Lv.2
2006年12月30日 14:54:37
只看楼主

有一55KW的双速电机.要求:1.电机要频繁启动               2.因主变容量不够需要降压启动可不可以做?要如何设计它的电路图?

有一55KW的双速电机.要求:1.电机要频繁启动
               2.因主变容量不够需要降压启动
可不可以做?要如何设计它的电路图?
免费打赏
ccc678
2006年12月30日 15:12:22
2楼
可以啊.
回复
shzj
2006年12月30日 15:23:33
3楼
ke yi,将降压和双速电气控制回路组合
回复
shaihua
2007年01月04日 10:40:05
4楼

我也是这么做的,可2KM的主触点没多长时间就烧了.无语啊!
回复

相关推荐

APP内打开