谷伦压缩机故障处理求救
luodefu
luodefu Lv.2
2006年12月30日 12:34:30
只看楼主

有一台谷伦涡旋压缩机启动后很快电流迅速增大,超过额定电流,然后电源空开跳开.压缩机为3.5P定频,请较一下有谁能给分析一下原因.谢谢!

有一台谷伦涡旋压缩机启动后很快电流迅速增大,超过额定电流,然后电源空开跳开.压缩机为3.5P定频,请较一下有谁能给分析一下原因.
谢谢!
免费打赏
huanhuanhl
2006年12月30日 19:44:04
2楼
很快是多长时间,压缩机是否有异响声?
回复
sheczj
2006年12月31日 08:55:55
3楼
压缩机真的启动了吗,电流迅速上升对压缩机来说常见问题是堵转。那么这有几种情况。
1、压缩机开机就没启动。那么压缩机有异物进入,导致汽缸卡死所以有这种电流上升的可能性。
2、压缩机启动了,有启动音但又停止了,这除上面的原因外,还有定转子直接转动例举不够,定转子之间间隙很小,所以启动时没有足够的力将两者分开,这会产生类似啸叫的电磁音。那么异响可能是这种声音
3、室外风机停转,系统高低压迅速攀升,压比过大,压缩机产生异响,这种可能性很小,因为压缩机不是转不起来,而是转的起来,但大约不到2分钟的时间内就停了,主要是大电流压缩机保护。不过我是碰到过这种现象的。也作为参考吧。
回复
luodefu
2007年01月03日 10:35:40
4楼
现在是定频压缩机每次开机后启动约4分钟就停机,但另外一个变频压缩机工作正常,没有听见其他异响.控制板也没有显示故障.
上次是因为空开太小才20A所以造成跳闸断电.更换40A空开后出现上面的情况(主机额定电流26.8A).请各位再给分析一下.谢谢!
这是我3年前做的工程,设备维修的事情应该不关我的事,但客户只相信我,所以只好负责到底.
回复
liangweishan
2007年01月03日 14:27:33
5楼
可否将压缩机的输入电压,4分钟内每时段电流变化,对应的高低压力给出
回复
zymbxd
2009年05月20日 16:02:03
6楼
我也碰到lz的问题了,开机声音就不对,后来空气开关就跳了,电流过大。还没检查出问题
回复
zymbxd
2009年05月20日 16:02:55
7楼
我也是谷轮压缩机,15匹的,额定电流30.1A
回复

相关推荐

APP内打开