电能计量的问题
tgzdb
tgzdb Lv.7
2006年12月30日 11:37:53
只看楼主

1.一台2000KVA的动力变压器,低压侧380v,低压侧的电流互感器用多大的?4000/5的有吗?2.这台动力变的计量是在380v侧设置电度表还是在高压侧出线柜上安装电度表?谢谢

1.一台2000KVA的动力变压器,低压侧380v,低压侧的电流互感器用多大的?4000/5的有吗?
2.这台动力变的计量是在380v侧设置电度表还是在高压侧出线柜上安装电度表?
谢谢
免费打赏
ares_rambo
2006年12月31日 21:14:17
2楼
1、4000/5,有!
2、高压侧,准确!
回复
w.binn
2006年12月31日 23:53:05
3楼
同意楼上的.