俺们是设计院,现在业主施工电源需要设计院做设计,我们按双回路设计(实际矿井投运后变电所为双电源),但业主指出施工电源可以不按双回,按单回设计即可!是否有相关规范?谢谢
俺们是设计院,现在业主施工电源需要设计院做设计,我们按双回路设计(实际矿井投运后变电所为双电源),但业主指出施工电源可以不按双回,按单回设计即可!
是否有相关规范?谢谢
2楼
1、采矿、石化有行业规范!
2、退一步说,就以一般的国家规范,井下作业至少是二级负荷!按二级负荷配电!
回复
3楼
支持楼上的说法
回复
4楼
矿井正常供电是双回路,那是一点问题都没有的,现在业主非让我们做临时施工电源(其实不属于设计院范围),对临时电源是否双回路,没有依据!
回复
5楼
一般工程施工用电一路即可!
不过矿井我没做过,如施工临时用电为一路,停电后是否会造成较大影响?如是,则还应双路!
如不是,可,不过在图纸上应注明“施工临时用电”,这样就没责任了!
回复
6楼
要双路,联络,单路在停电时间长会造成重大损失的,可能导致淹井!后果可想而知!除非是私人小矿点,他们利益第一,安全没有!
回复
7楼
应该没问题,矿井在建设初期对供电的可靠性要求并不高.
回复
8楼
临时施工电源如停电时,会造成较大损失,也应归为二类(或一类)负荷。采取双路供电!
反之,则一路就够了,但图纸应注明“临时施工用电!”
回复
9楼
支持楼上的说法
回复
10楼
没有做过这方面的
回复
11楼
双回路是什么意思??
回复