一电容柜,COS指针表显示功率因数滞后0.9,这时候是多还是少?应不应该补偿?我们通常把控制器定在0.9以上,这个值是滞后值?

一电容柜,COS指针表显示功率因数滞后0.9,这时候是多还是少?应不应该补偿?我们通常把控制器定在0.9以上,这个值是滞后值?
免费打赏
whb9501
2012年07月07日 10:59:11
2楼
大家帮忙啊
回复
cwf-423
2012年07月07日 15:20:35
3楼
不错了,0.9呀,
回复
shdqjsb
2012年07月07日 15:51:57
4楼
功率因数标准要求0.9,低于标准将罚款,你这个正好不奖不罚
回复
aaa8079
2012年07月07日 17:07:17
5楼
我们一般都设定在0.95,滞后状态,这样子每个月还能奖励几百块钱
回复
shenzhen_aut
2012年07月10日 16:03:04
6楼

呵呵

指针指到0.9,说明已经有补偿电容在工作了。

供电局要求从电表的数据中计算出来的平均功率因数要达到0.9,所以你看到的数据正好在临界点上。通常,为了保证达到供电局的要求,补偿柜的设置,都会提高要求,比如设置要达到0.93以上,以免因数据误差而达不到要求,而被罚款。因为功率因数表是有误差的,白天用电和晚上用电补偿情况也不同,等等,都会导致平均功率因数与你看到的不同。

所以,可以认为你目前补偿稍稍偏少,还可以再补偿一些(要注意电容器的补偿量,尽量不要过补偿),使指针指示的数据再高一点,比如达到0.93以上,等等,就绝对保证不被罚款了。

[ 本帖最后由 shenzhen_aut 于 2012-7-10 16:04 编辑 ]
回复
硕硕
2012年09月14日 08:32:59
7楼
如果是超前电容柜是没发补的(负荷是容性的),滞后才能补(负荷是感性的),一般是在0.95左右吧,还要看当地的供电局如何规定的