求分析:总开关跳闸但总箱内的所有开关不跳
ccj8989
ccj8989 Lv.12
2012年07月05日 15:49:53
只看楼主

一个奇怪跳闸问题,请家分析下 因为无数据线无法将图片放上来,有个配电箱:总开关200A/4P,附近分开关分别是,100A/4P漏电开关4个,100A/4P空开一个,前几日发生相短路事故!造成10KV总开关跳闸!而总箱内的所有开关不跳(一个喜欢玩手段玩心计的老总比电话我时说的话),2小时后送电正常. 后来我收到图片看到,是一个大负荷开关下端烧黑!开关都烧坏了, 我估计分析问题有以下几个: 1.接线工艺不规范,无使用线耳端子接,

一个奇怪跳闸问题,请家分析下
因为无数据线无法将图片放上来,有个配电箱:总开关200A/4P,附近分开关分别是,100A/4P漏电开关4个,100A/4P空开一个,前几日发生相短路事故!造成10KV总开关跳闸!而总箱内的所有开关不跳(一个喜欢玩手段玩心计的老总比电话我时说的话),2小时后送电正常.
后来我收到图片看到,是一个大负荷开关下端烧黑!开关都烧坏了,
我估计分析问题有以下几个:
1.接线工艺不规范,无使用线耳端子接,
2.接线端松动(被人故意拧松或安装不好造成松动)
3.开关质量问题,
如果按故障去考虑话,相间的短路,应是本开关100A,或总开关200A跳闸保护了,很少会是10KV的开关跳闸的,我很怀疑那个玩手段的老总的说话,从开关的动作时限去讲,都会是100A的LCD跳了.或200A德力西总开跳闸,因为此开关刚装去几日就出现一次跳闸,原因是末端一个漏电开关箱被接线松动造成的保护!也是说得力西200A总开是无问题的!我只能是更怀疑那个狗总的说话问题了,他的用心都是.............
免费打赏
hengli8674
2012年07月09日 16:31:10
12楼
短路点发生在哪里?
回复
xqk138
2012年07月09日 16:40:47
13楼
我遇到过几起类似故障 原因是低压用户电缆短路或用电设施短路,大电流瞬间反冲,造成高压负荷开关熔断器爆裂 或高压电缆烧毁或变压器烧毁
回复
ccj8989
2012年07月09日 17:25:15
14楼
事故需要慎重分析处理了!
大家真的要小心对待!
回复
xuxinhua2008
2012年07月09日 17:51:02
15楼
这个和上面几个说的一样,没有图片不好乱下定论。
回复
无纤尘
2012年07月09日 20:44:16
16楼
看不懂啊,可能楼主太激动了
回复
yang.j.h
2012年07月10日 08:42:39
17楼


回复
dujie312
2012年07月10日 14:46:44
18楼
没有明白楼主的问题,详细叙述一下情况别人好帮你分析,最好上图
回复
tujunt10
2012年07月10日 14:46:53
19楼
怎么感觉说着说着低压开关又跳到高压了?看不懂。
但没使用线耳接线是怎么回事?200A、100A的不使用线耳??
回复
xzidan
2012年07月10日 15:30:12
20楼
这是有可能的,原因是低压开关电磁式 保护动作时间较长,而高压开关整定值一般较短,多在0.5S以内,所以高压先跳闸。
回复
demonstic
2012年07月10日 15:37:11
21楼
应该是整定时间的问题吧。
高压断路器一般都是比较好点的,整定值可调,很多低压断路器不能调整定时间,要是上级整定时间比较短的话,很容易上级跳了,下级还没反应~
回复