【疑惑】民用建筑节水设计标准2010第6.1.4条的规定
枫之影
枫之影 Lv.4
2012年07月05日 10:05:13
只看楼主

如题《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010 第6.1.4 条规定 小便器、蹲式大便器应配套采用延时自闭式冲洗阀、感应式冲洗阀、脚踏冲洗阀。 节水专篇编写格式中2 公共建筑卫生间的大便器、小便器均采用自闭式(公共卫生间宜采用脚踏自闭式)、感应式冲洗阀; 条文解释:大、小便器延时自闭式冲洗阀具有限定每次给水量和给水时间的功能,具有较好的节水性能。  按该条规定是否可以理解为 公共建筑卫生间内

如题
《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010
第6.1.4 条规定 小便器、蹲式大便器应配套采用延时自闭式冲洗阀、感应式冲洗阀、脚踏冲洗阀。
节水专篇编写格式中2 公共建筑卫生间的大便器、小便器均采用自闭式(公共卫生间宜采用脚踏自闭式)、感应式冲洗阀;
条文解释:大、小便器延时自闭式冲洗阀具有限定每次给水量和给水时间的功能,具有较好的节水性能。
 
按该条规定是否可以理解为  公共建筑卫生间内的大便器是不允许采用冲洗量小于等于6L节水型的低位或高位水箱冲洗?

疑惑请求解答
免费打赏
lsz2004
2012年07月09日 09:48:40
2楼
可以啊,一直都可以这样做啊!
回复
lichangan1000
2012年07月09日 10:41:41
3楼
1.用什么不是目的。目的是节水。
回复
zhaowenliangde
2012年07月09日 11:34:21
4楼
《民用建筑节水设计标准》应该包括公共建筑。
回复
zl19830211feng
2012年07月09日 14:07:11
5楼
肯定包括公共建筑的啊
回复
huangsuihua
2012年07月09日 16:23:44
6楼
设计采用各类阀时要考虑最低工作压力,符合条件就用。
回复
mincuidangyuan
2012年07月09日 17:11:01
7楼
规范推荐采用脚踏式的,因为水箱式蹲便器必须用手去按,在公共场合易传染疾病!
回复
游泳兔
2012年07月10日 10:50:40
8楼
公共建筑中蹲便器不能采用冲洗水箱,理由如下:1、处于卫生的考虑,采用冲洗水箱易产生污染;2、处于节水的考虑,大小冲水档在实际使用中与使用者个人素质及习惯有关,不是每个人都能分清,可能在小便时使用了高档水位;
回复
liupengxia
2012年07月10日 21:01:01
9楼
回复
zhuzg110
2012年07月11日 08:58:48
10楼
现在公共建筑确实不能装高水箱大便器,不卫生、不节水,还容易坏。最好不用,审图也管的。
回复
枫之影
2012年07月11日 11:11:28
11楼

看过的有些图纸公共卫生间里面也是采用低位水箱的。如果可以用水箱的的话那为什么规范不写小可以采用于等于6升的水箱冲洗,而且自闭式冲洗阀脚踏阀等还用了“应”这个字眼。疑~~

[ 本帖最后由 linlinlin123 于 2012-7-11 11:18 编辑 ]