【疑惑】民用建筑节水设计标准2010第6.1.4条的规定
枫之影
枫之影 Lv.4
2012年07月05日 10:05:13
只看楼主

如题《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010 第6.1.4 条规定 小便器、蹲式大便器应配套采用延时自闭式冲洗阀、感应式冲洗阀、脚踏冲洗阀。 节水专篇编写格式中2 公共建筑卫生间的大便器、小便器均采用自闭式(公共卫生间宜采用脚踏自闭式)、感应式冲洗阀; 条文解释:大、小便器延时自闭式冲洗阀具有限定每次给水量和给水时间的功能,具有较好的节水性能。  按该条规定是否可以理解为 公共建筑卫生间内

如题
《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010
第6.1.4 条规定 小便器、蹲式大便器应配套采用延时自闭式冲洗阀、感应式冲洗阀、脚踏冲洗阀。
节水专篇编写格式中2 公共建筑卫生间的大便器、小便器均采用自闭式(公共卫生间宜采用脚踏自闭式)、感应式冲洗阀;
条文解释:大、小便器延时自闭式冲洗阀具有限定每次给水量和给水时间的功能,具有较好的节水性能。
 
按该条规定是否可以理解为  公共建筑卫生间内的大便器是不允许采用冲洗量小于等于6L节水型的低位或高位水箱冲洗?

疑惑请求解答
枫之影
2012年07月11日 11:13:54
12楼

额个人认为可能也就是第二条这个原因了,感谢!
回复
枫之影
2012年07月11日 11:17:58
13楼
额~~自闭式的也有用手去按的.....
回复
lsz2004
2016年06月04日 11:45:30
14楼
枫之影 发表于 2012-7-11 11:13 额个人认为可能也就是第二条这个原因了,感谢!第二条也说不过去,自闭冲洗阀每次的用水量也控制不了,或者都是按冲大便时的水量,难道小便时自闭阀的开启时间会短一点吗?感觉第二点也不成立
回复
haoqfn1971
2016年06月06日 10:08:25
15楼
蹲式便器配水箱用的比较少,规范没有提到。个人认为也可以使用,毕竟不是强制性的规范,特别在水压比较低的地方可以使用。有时能满足水箱充水(0.02MPa),却不一定能满足自闭阀的最低工作压力(0.10~0.15MPa).
回复

相关推荐

APP内打开