请教(小区生活水池的容积,计算可不可以用吸水坑代替水池使用?)
tjh199919
tjh199919 Lv.2
2004年08月16日 11:08:11
只看楼主

小区生活水池的容积,计算可不可以用吸水坑代替水池使用?那为什么高层建筑水池一般都采用最高日用水量的15%-20%计算?我这小区的最高日用水量162立方,水池容积324立方,会不会太大?

小区生活水池的容积,计算可不可以用吸水坑代替水池使用?那为什么高层建筑水池一般都采用最高日用水量的15%-20%计算?我这小区的最高日用水量162立方,水池容积324立方,会不会太大?
duyaya
2004年08月16日 10:34:12
2楼
地下车库的消防问题  面积为2500平米
自动喷淋的用水量怎么确定?
另一问题 六层楼22米高,地下两层为商场,总面积4000多平米,设消防栓时可以不用泵和水池吧,直接从管网给水可以吗?可不设喷淋吧?
谢谢哦
回复
longziren
2004年08月16日 10:49:19
3楼
地下车库的用水量按规范的中II级算。作为地下商场,超过500平方米就要设喷淋,按照规范,你的那个工程达到不用泵和水池的情况时,从理论上来是可以不用设泵和水池,但实际上还要有关部门通过才行。
回复
zhangnvnv
2004年08月16日 11:08:39
4楼
根据《措施》7.2.11第7小条 建筑面积大于500平米的地下商店 应设闭式自动喷水灭火系统
所以要设;
是否设水泵和水池,要看你们当地管网提供的水压,是否满足消防要求,但是你屋顶是肯定要设水箱的;
回复