电缆选型
hongxinhuang
2006年12月29日 21:24:24
只看楼主

180KW的冷气主机需要用多大的电缆线距离配电箱差不多100米。 路过走过各位高手请留下你们宝贵的建议。

180KW的冷气主机需要用多大的电缆线
距离配电箱差不多100米。
路过走过各位高手请留下你们宝贵的建议。
免费打赏
amingch
2006年12月29日 23:36:38
2楼
3*185+1或两条3*70+1
回复
well-wang168
2006年12月30日 08:40:37
3楼
你的180KW,是制冷量还是电功率呢?这个要说清楚呀!还有使用的电压等级是什么?

回复
hongxinhuang
2006年12月30日 21:38:21
4楼
冷气主机电功率180KW,电压当然是380V的电压啦
回复
xiaoyong00114
2006年12月31日 07:50:45
5楼
用户: 计算结果: 截面 S = 240 平方
弯曲半径 R = 1560 mm 电缆重量 W = 9814 kg/km
计算功率 Pjs = 180 kw 计算电流 Ijs = 341.86A
功率因素 Cos = 0.80 相位 : 三相 校正系数 = 1.0

1:按线路压降选择时,截面 S = 70 平方 满足
计算电压降 U% = 3.853 % < 线路允许电压降 = 4.00 %
U%= (0.2506x0.80+0.0780x1)x341.86x100x1.732/380*10

2:按灵敏度选择时,截面 S = 240 平方 满足
线路允许长度 L = 220V/(线路相保阻抗x1.3x自动开关整定电流x瞬动倍数 > 100.0m
188.8m = 220V/(0.2241x1.3x400Ax10) > 100.0m
注意:此计算未考虑上级系统,实际电缆长度可能会更短,截面要增加一档。

3:按整定电流选择时,截面 S = 185 平方 满足
A,校正后载流量=样本载流量x校正系数x样本温度/环境温度
468.00 A=390.00Ax1.0x30.00/25
B,校正后载流量/1.1 > 自动开关整定电流
468.00A/1.1=425.45A>400A
回复
hongxinhuang
2006年12月31日 21:11:18
6楼
还是不怎么了解
回复
ley611
2007年01月01日 11:22:22
7楼
功率(180KW)*系数0.9/电压0.38/1.732倍数/功率因数0.85=289A是否正确。
回复
yjig
2007年01月02日 18:43:12
8楼

单台机组,哪来的(需要)系数?
功率(180KW)/电压0.38/1.732倍数/功率因数0.85/电机效率0.9=357A
回复
jiawuyuan
2007年01月02日 19:29:29
9楼



一般情况下单台设备是不需要乘以系数的,但是对设备比较了解的情况下,使可以乘以系数的,象楼主说的设备,我觉得乘以0.9不为过。如果是我,我就取0.8或0.85

请高手指教
回复
yjig
2007年01月02日 20:03:14
10楼

一台电机!用你计算的结果与机组的额定电流比一下,看看你算的数值能满足机组的运行要求吗?
因为室外气温变高时,单台制冷电机的负载率也同时增高,完全有可能是最大负载。这就是计算单台电机电流,在一般的情况下,用功率X2的由来。
回复
qq497
2007年01月02日 23:06:37
11楼
380v
回复

相关推荐

APP内打开