疑问:在消防强切点燃应急灯,请问,在L1消回路(所有消回路同)设置断路器保护合理吗?有这方面的具体规范规定吗?
疑问:在消防强切点燃应急灯,请问,在L1消回路(所有消回路同)设置断路器保护合理吗?
有这方面的具体规范规定吗?
2楼
还是应该有的,因为位于配电箱内,不属于经常性开关动作,存在主要是为了后面设备的维护方便。
回复
3楼
还有保护作用
回复
4楼
这样做倒是没有问题,只是感觉有点浪费开关。
回复
5楼
你这个都已经是双电源箱了,还需要搞什么应急照明啊?
回复
6楼
不懂就不要瞎说!
回复
7楼
通常一个配电箱里的应急照明回路不会很多,这样强起应该也没有啥问题的,相当于用多个断路器代替了多个继电器触点