求解:应急回路设计问题
ljcdx@co163
2006年12月29日 19:12:09
来自于防雷减灾
只看楼主

疑问:在消防强切点燃应急灯,请问,在L1消回路(所有消回路同)设置断路器保护合理吗?有这方面的具体规范规定吗?

疑问:在消防强切点燃应急灯,请问,在L1消回路(所有消回路同)设置断路器保护合理吗?

有这方面的具体规范规定吗?

1167390728428.jpg

免费打赏
garfield99zhao
2006年12月30日 09:39:15
2楼
还是应该有的,因为位于配电箱内,不属于经常性开关动作,存在主要是为了后面设备的维护方便。
回复
飞影道人
2006年12月30日 10:07:16
3楼

还有保护作用


回复
zzhspeed
2007年01月03日 10:49:14
4楼
这样做倒是没有问题,只是感觉有点浪费开关。
回复
sinarctga
2007年01月03日 13:04:03
5楼
你这个都已经是双电源箱了,还需要搞什么应急照明啊?
回复
tnt302@co163
2007年01月04日 12:33:01
6楼


不懂就不要瞎说!
回复
zzhspeed
2007年01月04日 14:00:19
7楼
通常一个配电箱里的应急照明回路不会很多,这样强起应该也没有啥问题的,相当于用多个断路器代替了多个继电器触点
回复