现场设备要求零线对地电压不超过3V,设备外壳地线也接在电源端的地线上了,为何还有4V多的零对地电压?
现场设备要求零线对地电压不超过3V,设备外壳地线也接在电源端的地线上了,为何还有4V多的零对地电压?
2楼
要知道现场单相负荷的容量。
如果零线截面不足,导致零线压降多大,就会有这个现象了。
可以从零线的不同部位测试一下电压情况,再根据零线电流推算是N线接触不好还是截面问题就行。
接触不良的原因也很可能。
[
本帖最后由 xuchaohua9953 于 2012-7-5 10:31 编辑 ]
回复
3楼
在现场电源处将零线与本地地线再相连接行吗?
回复
4楼
如果你的系统是TN-C-S,分开的PE和N线不允许再重复连接。也就是PE和N分开后,就不允许再接在一起。
回复
5楼
还是负荷不平衡原因吧。。
设备外壳接地跟设备外壳对零线电压没有关系。。
这个4V是你N线对PE线电位。。
回复