例如对MNS低压柜 实现每个馈电回路都计量的话 会不会比较困难? 有地方没有?
例如对MNS低压柜 实现每个馈电回路都计量的话 会不会比较困难? 有地方没有?
12楼
这种情况经常碰到,用户有时要就是每个回路都计量,没办法啊,所以只能放在电缆室侧或后面了,排列齐了,布置合理了还可以的,要不只能选特殊的小的表嵌在抽屉上了
回复
13楼
那种表好像很贵哦!! 甲方够呛能用啊 ,性价比不怎么的。
回复
14楼
将柜子做成固定分隔式,断路器选用插拔式的,这样电度表的空间就有了,也不会引起意外的计量错误。
(做成抽屉式柜的电度表放在抽屉外,极有可能引起计量错误,如将备用抽屉投入时,因互感器变比不同引起计量错误;二次回路开路等)
回复
15楼
一般装柜后,最多装五个回路。
回复
16楼
我们在实际工作中也发现此种现象,一般只能作为内部考核用,到户后,每户安装电能表——现在要求抄表到户的!不知楼主那采用何种方式管理低压用户???
回复
17楼
好久不见你了! 给推荐了牌子 谢谢
回复
18楼
我觉的如果是GCK,那就只能装后面的电缆室了.如果是GCS、MNS者装在侧面出现部分的面板上,然后在上面开个孔装个小的仪表窗也满漂亮的
回复
19楼
哪里有带计量多功能抽屉式低压配电柜啊?单位急需!:handshake
回复