请问各位大侠:样本上风机盘管参数如下:风量为340立方米/小时,吸入空气为DB27度、相对湿度为50%,冷水入口温度为7度,冷水温升5度,在此种情况下冷量为2.05千瓦,但现冷却介质需改成乙二醇,吸入空气为DB16度、相对湿度为50%供液温度也变为0度及-4,请问此两种种情况下风机盘管冷量如何变化?是增加,减少还是没有变?
请问各位大侠:样本上风机盘管参数如下:风量为340立方米/小时,吸入空气为DB27度、相对湿度为50%,冷水入口温度为7度,冷水温升5度,在此种情况下冷量为2.05千瓦,但现冷却介质需改成乙二醇,吸入空气为DB16度、相对湿度为50%供液温度也变为0度及-4,请问此两种种情况下风机盘管冷量如何变化?是增加,减少还是没有变?
2楼
个人认为根据楼主的条件还无法确定。如果想知道冷量的变化,可以有两种方法。
1。分别给出冷水和冷媒时的出风温度,由于风盘的风量不会变化,可以根据风量*温差计算出冷量,比较大小。
2。给出冷媒的比热,假定流速不变的前提,根据质量*比热*温差计算冷媒流经盘管损失的冷量,和冷水的冷量比较大小。
回复
3楼
以下是引用lll0410在2006-12-29 14:28:31.0发表的内容:
请问各位大侠:样本上风机盘管参数如下:风量为340立方米/小时,吸入空气为DB27度、相对湿度为50%,冷水入口温度为7度,冷水温升5度,在此种情况下冷量为2.05千瓦,但现冷却介质需改成乙二醇,吸入空气为DB16度、相对湿度为50%供液温度也变为0度及-4,请问此两种种情况下风机盘管冷量如何变化?是增加,减少还是没有变?[/quote
低温送风?
冷量变化可以看看样本
回复
4楼
呵呵!样本上要是有的话,就不用请教各位了!
回复
5楼
风机盘管出风的状态参数及回液的状态参数我不知道,如果知道我就能确定了,我想请教的是有没有高手通过实验或经验来得出这个结论的呢!
回复
6楼
呵呵!样本上要是有的话,就不用请教各位了!
回复