PE=57.6Kx=0.8Pjs=46.88cosφ=0.8Ijs=89.03电缆总进线用25的应该合适吧?
PE=57.6
Kx=0.8
Pjs=46.88
cosφ=0.8
Ijs=89.03
电缆总进线用25的应该合适吧?
2楼
sc70你的进线才多大需要吗?
回复
3楼
需用系数太高了
回复
4楼
是不是3*25+2*16的好些?
回复
5楼
真按你那个计算电流25平方都不保险,而且还要考虑断路器动作电流,起码35到50,kx应该用不着那么高,空调耗电量不是一直都那么大的,3p的是空调还是水泵?
回复
6楼
不行,住宅用电三相是不平衡的,N线的过流可能接近或大于L线的电流。
回复
7楼
什么别墅喔,一幢别墅用近50KW,二百台电脑同时开都够用了!!!
回复
8楼
楼主,发现你个错误,你的总开的整定电流(100A)比额定电流还大(63A)吗?
按你的计算电流,进线电缆可以放大一级选35的,另外,电线保护管确实没必要那么大,50足够
回复
9楼
断路器型号也不对,这是微断的型号,整个系列最大才63A,应该用壳体100A以上的塑壳才行,总开带漏保的话,下面分路也应该都加才好
回复
10楼
YJV-5X16的电缆载流量基本上可以达到80A,功率因数按0.85算可以接入44KW的负荷了。你做的别墅面积只要在1000平米以下都足够用的。把你的进线总开关改为用塑壳的80A的,进线截面就按物业的5X16就行了。
另外建议电涌保护改为100KA的(最近的防雷部门象疯了一样难缠)。
[
本帖最后由 chengduht 于 2012-7-14 17:32 编辑 ]
回复
11楼
16的完全足够
回复