别墅物业预留的电缆是5X16的,我设计的别墅总电缆是4X25+1X16的,该咋办?
zhendeeni
zhendeeni Lv.4
2012年07月04日 17:43:19
只看楼主

PE=57.6Kx=0.8Pjs=46.88cosφ=0.8Ijs=89.03电缆总进线用25的应该合适吧?

PE=57.6
Kx=0.8
Pjs=46.88
cosφ=0.8 000000000000.png
Ijs=89.03
电缆总进线用25的应该合适吧?

000000000000.png

免费打赏
helinhuzh3
2012年07月13日 11:07:32
2楼
sc70你的进线才多大需要吗?
回复
helinhuzh3
2012年07月13日 11:08:44
3楼
需用系数太高了
回复
wcs2008
2012年07月13日 15:15:31
4楼
是不是3*25+2*16的好些?
回复
xcm2000
2012年07月13日 16:18:17
5楼
真按你那个计算电流25平方都不保险,而且还要考虑断路器动作电流,起码35到50,kx应该用不着那么高,空调耗电量不是一直都那么大的,3p的是空调还是水泵?
回复
song237358304
2012年07月13日 16:20:34
6楼
不行,住宅用电三相是不平衡的,N线的过流可能接近或大于L线的电流。
回复
海夜风
2012年07月13日 16:45:25
7楼
什么别墅喔,一幢别墅用近50KW,二百台电脑同时开都够用了!!!
回复
prince8708
2012年07月13日 17:35:40
8楼
楼主,发现你个错误,你的总开的整定电流(100A)比额定电流还大(63A)吗?
按你的计算电流,进线电缆可以放大一级选35的,另外,电线保护管确实没必要那么大,50足够
回复
xcm2000
2012年07月13日 22:33:07
9楼
断路器型号也不对,这是微断的型号,整个系列最大才63A,应该用壳体100A以上的塑壳才行,总开带漏保的话,下面分路也应该都加才好
回复
chengduht
2012年07月14日 17:28:25
10楼
YJV-5X16的电缆载流量基本上可以达到80A,功率因数按0.85算可以接入44KW的负荷了。你做的别墅面积只要在1000平米以下都足够用的。把你的进线总开关改为用塑壳的80A的,进线截面就按物业的5X16就行了。
另外建议电涌保护改为100KA的(最近的防雷部门象疯了一样难缠)。

[ 本帖最后由 chengduht 于 2012-7-14 17:32 编辑 ]
回复
zhendeeni
2019年09月04日 13:36:49
11楼
16的完全足够
回复