如何理解《建规》中8.6.2九条、九和8.6.3二?
bigbird310
bigbird310 Lv.2
2004年08月13日 14:42:15
只看楼主

临时高压给水系统建筑物,设置气压罐,容积为消火栓30S流量。消火栓同时设置消防泵启动按钮。还需要设置高位水箱吗?本人认为,平时通过气压罐和增压稳压泵,保持最不点消火栓有30S的消防用水量及水压的供给,消防时通过消防启动按钮能够在30S内启动消防泵,并达到消防时水量、水压要求后,停止气压罐,通过消防主泵进行供水消防。这样即可满足消防要求,不必设置高位消防水箱。而《建规》中8.6.3条:设置临时高压给水系统建筑物,应设消防水箱或气压罐,并符合以下要求:

临时高压给水系统建筑物,设置气压罐,容积为消火栓30S流量。消火栓同时设置消防泵启动按钮。还需要设置高位水箱吗?
本人认为,平时通过气压罐和增压稳压泵,保持最不点消火栓有30S的消防用水量及水压的供给,消防时通过消防启动按钮能够在30S内启动消防泵,并达到消防时水量、水压要求后,停止气压罐,通过消防主泵进行供水消防。这样即可满足消防要求,不必设置高位消防水箱。
而《建规》中8.6.3条:设置临时高压给水系统建筑物,应设消防水箱或气压罐,并符合以下要求:
一:……
二:室内消防水箱(包括气压水罐。。),应储存10min的消防用水量。。。。
这样看来就需要更大的气压罐,显然很不合理。本人对10min的初期消防用水的理解是,在消防时,无法立即启动消防泵或者启动消防泵需要复杂的程序时,水箱或气压罐应存储10min的用水量以保证消防初期灭火。如果消防时可以立即通过消防启动按钮启动消防泵,气压罐只需保证30S的消防供水即可。即无需设置消防水箱。这样又与规范8.6.3条二相矛盾。
不知道大家对此条如何理解?又是如何解决这一问题?
免费打赏
bigbird310
2004年08月14日 16:08:00
2楼
为什么没有人回复那?对于这一问题大家如何解决的啊?
回复
neardespring
2004年08月16日 13:26:23
3楼
既然引用建规的条文,那就是说基于多层建筑消防标准不高立足外救的原则,既如此,高位消防水箱是必须的。10分钟是考虑,在消防车未到达或消防主泵未达到设计流量及压力的情况下,水箱应满足的容积,但是考虑到实际,并非所有多层建筑都能满足设置水箱的要求。规范上才定义气压水罐可代替的说法,当然此时的10分钟照搬过来。
至于为什么也有30秒一说,这是考虑多层和高层,最不利点的消火栓或其他水喷器在发生火灾时,需要气压罐稳定向其提供30秒的水量以及满足要求的水压。需要注意的是这里所说的是最不利点,而且考虑稳压设备宜高区设置不宜底区设置的原则(考虑节省钢材和运行费用),其稳压设备的水源则来自于高位水箱(10分钟的水量)。举例子,假如一多层建筑,最不利点着火,稳压设备高位设置(包括气压罐),气压罐向系统提供压力满足要求,其水源其实是来自于必备的高位水箱,与此同时消防主泵启动,以后有两种情况,其一、30秒内消防主泵正常运转,气压罐稳压设备完成使命。其二、30秒后主泵仍然未能达到系统要求,气压罐则继续向最不利点提供压力和流量,考虑气压罐的压力下降,则稳压泵向气压罐灌水增压。一般消防主泵的达到工频需要几分钟,在此过程气压罐与稳压泵也要完成数个30秒的过程。
过去因为考虑到有些建筑不便设置水箱和底位水池,则在底区设置气压罐,气压罐要满足10分钟水量。现在接触到的类似工程已越来越少。而如今为什么采用30秒其实还是考虑到有高位水箱,30秒只是说满足最不利点的压力要求而已。
回复
bigbird310
2004年08月16日 14:20:19
4楼
请问:如果类似单层大面积工业厂房建筑或多层建筑,消防水源从消防水池供给。气压水罐在消防水泵房内设置,并在消防水池取水。这种方式的消防供水即可取消屋顶消防水箱的设置。不知是否同意?
回复
waterdn
2004年08月16日 14:49:47
5楼
可以在水泵房内设置气压罐,但气压罐要满足十分钟消防用水量,这样气压罐就比较大。
而且这样做要先通过消防部门,还不如在屋顶做高位水箱。
回复
bigbird310
2004年08月16日 15:53:31
6楼
尤其是大面积的工业厂房,从建筑、结构等土建专业以及业主对厂房外观的要求,设置高位水箱显得有些不合理。
但如果在水泵房设置气压罐,从消防水池取水,稳压泵从水池取水供给气压管增压连续供水,其原理同在屋顶水箱间里的气压罐在高位水箱取水的一样(只要稳压泵扬程保证不利点水压)。为什么还要选用10min水量气压罐呢?其实30S即可。这样,从经济上和安全性都显得合理。不知道我的见解是否正确?
回复
neardespring
2004年08月16日 16:09:35
7楼
有消防水源可以在底区设置小容量气压水罐。也正如大鸟(博格?)所说工业厂房更适合此种类型的消防布置。但是就一般建筑特别是高层建筑而言,底区设置气压罐的方式个人认为已不经济了。
回复
bigbird310
2004年08月17日 09:10:41
8楼
同意楼上说法。但《建规》上对这方面的说明就感觉有些笼统和模糊了。给人的感觉是只要临时高压消防给水系统就一定要有高位水箱,如果最不利点不满足要求还要有30S的气压罐。否则就要设置一个10min的气压水罐。这些说明令我不解。
回复