底部架空层大家是怎么处理的
tm20xxchina
2012年07月04日 16:31:16
只看楼主

框架结构,底部架空,上面是住宅,这样上下因填充墙的作用,形成刚度差,请教下大家都是怎么处理的

框架结构,底部架空,上面是住宅,这样上下因填充墙的作用,形成刚度差,请教下大家都是怎么处理的
免费打赏
黎落
2012年07月07日 11:05:16
12楼


对呀。。而且,底部就不能用砌墙来解决这个刚度差的问题么?
回复
balu
2012年07月07日 17:14:47
13楼
能问具体点吗?
回复
wjfalfred
2012年07月07日 23:09:44
14楼
填充墙的强度等级要低,千万不要采用实心砖,多孔砖也不行,建议考虑采用加气混凝土砌块,或石膏板等轻质材料,避免出现太大的刚度差。
回复
feng_bo
2012年07月08日 11:14:26
15楼
不是还有个转换层的么。。。
回复
wlc1988106
2012年07月09日 10:20:38
16楼
回复
lwh6632
2012年07月10日 09:21:32
17楼
箍筋都是要全长加密的
回复
小雪宇
2012年07月10日 17:05:14
18楼
什么是架空?底层抽柱子了么?这样的属于框架转换,看框架转换得多少来确定加强得部位。转换得较少时,只需提高框支柱及框支梁得抗震等级 加强板厚及配筋 转换较多时按框支转换做
回复
tm20xxchina
2012年07月11日 13:36:48
19楼
不抽柱的,下面是空旷的菜市场,上面住宅,这样底层的高度较大,加上上部填充墙的作用,这样的话,输入模型里面上下层刚度比满足,但是没模型没有考虑填充墙的作用……实际填充墙对刚度的影响,可能使上下刚度比较大,这样底部就较弱了……不知道是不是需要对底部进行加强?怎么加强?
回复
触摸文明
2012年07月11日 15:57:21
20楼
周期折减系数,底层改为1···冒似不能分层分别设置折减系数

我觉着指定薄弱层吧。
回复
liujg12345
2012年07月11日 16:21:55
21楼
抗震地区必须要落剪力墙(砼,砖也可),多层的