底部架空层大家是怎么处理的
tm20xxchina
2012年07月04日 16:31:16
只看楼主

框架结构,底部架空,上面是住宅,这样上下因填充墙的作用,形成刚度差,请教下大家都是怎么处理的

框架结构,底部架空,上面是住宅,这样上下因填充墙的作用,形成刚度差,请教下大家都是怎么处理的
免费打赏
x1xqq
2012年07月05日 10:50:48
2楼
可参见底框结构的要求,当然你要清楚你的不是底框,因此仅是参见
回复
tm20xxchina
2012年07月05日 21:55:43
3楼
不是底框的,只是因填充墙的作用,上下有较大的刚度差吧
回复
farfan
2012年07月05日 22:02:04
4楼
一般这种情况柱子箍筋都是要全长加密的。
回复
cadxzhou
2012年07月06日 09:48:48
5楼
填充墙的强度等级要低,千万不要采用实心砖,多孔砖也不行,建议考虑采用加气混凝土砌块,或石膏板等轻质材料,避免出现太大的刚度差。底框柱截面要加大,并且全长加密。像这种房屋最好做成框剪结构,不宜做成框支结构。
回复
xiaobo-hit
2012年07月06日 11:32:38
6楼
模型中也没输入填充墙吧?怎么判断出因填充墙引起刚度差较大?
回复
xj8082751
2012年07月06日 13:00:04
7楼
来学习的 不知道啊
回复
chengmei01
2012年07月06日 14:21:31
8楼
不知道啊。。
回复
zjxuhappy
2012年07月06日 14:38:54
9楼
柱子全程加密
回复
wandu_1
2012年07月06日 22:53:24
10楼
能不能指定第一层为薄弱层啊
回复
shengzz
2012年07月07日 09:55:58
11楼
没做过,关注!