各位好!新手求助!我刚刚学暖通,弄了张以前的图纸在画(地下室)!现在这里有几个问题。(先看图片)1,风机顶面那,也就是那根立管的大小。是根据风机那吸入口的大小来确定的,还是根据风量风速?2,风机出口的接法,1那的图片是我这个图作者这样画的管径1000*1000。2是我在网上看到有这种做法才这样接的。3也是网络的, 我是看了3这种做法感觉1的做法似乎不对,因为这里要变下管径。我想问下这三种做法那种正确?那种好?(这里风机房很小,1这种做法显然是出于无奈)
新手求助!
我刚刚学暖通,弄了张以前的图纸在画(地下室)!现在这里有几个问题。(先看图片)
1,风机顶面那,也就是那根立管的大小。是根据风机那吸入口的大小来确定的,还是根据风量风速?
2,风机出口的接法,1那的图片是我这个图作者这样画的管径1000*1000。2是我在网上看到有这种做法才这样接的。3也是网络的, 我是看了3这种做法感觉1的做法似乎不对,因为这里要变下管径。我想问下这三种做法那种正确?那种好?(这里风机房很小,1这种做法显然是出于无奈)
3,风机出口的管径是如何确定的?是根据流量风速来的吗?