以前接触这种机组不是太多,溶液结晶可能1、溶液浓度太高2、溶液温度太底。但是该如何消除不是很清楚,有知道的指教一下,谢谢!
以前接触这种机组不是太多,溶液结晶可能1、溶液浓度太高2、溶液温度太底。但是该如何消除不是很清楚,有知道的指教一下,谢谢!
2楼
还没有这一方面的工程做到,没有实践,期待学习中……
回复
3楼
溶液结晶是溴化锂溶液的物理性所决定的 1 溶液浓度太高 停止燃烧器 以便降低高发的温度 采取进行多次稀释(打开冷剂泵通向溶液泵的旁通阀)一般可以解决.2 溶液温度太低 提高冷却水的温度 如特别严重可以用蒸汽或热水加热 低温换热器 问题可解决 注 低温结晶一般在低温换热器 如果在运行中注意冷却水的温度(不可高于37或低于18度一般不会结晶)
回复
4楼
现在是如果停机一段时间,溶液泵出现结晶不能启动
回复
5楼
如果非常严重可以考虑采暖运行熔晶.
回复
6楼
说的就是采暖季节,停几天就出现溶液泵不能启动,要用热水浇,是不是室温的影响?
回复
7楼
结晶厉害的话最快的融晶方法就是外部加热结晶部位.像你这样采暖季节停机后结晶是因为环境温度低,停机时要旁通冷剂水充分稀释溶液,这样要好的多
回复
8楼
同志。结晶的原因太多。有时外部系统也会影响结晶。如果近广州的话我可以帮你处理,并找出你的问题所在!020-80555114
如果是停机后发生的话,很大原因是停机前没有充分稀释!
打开蒸发器冷剂水旁通管,按间断加热法消除,不过小心你结晶溶液泵不能开。
回复
9楼
我在安徽,呵呵,看来楼上是高手,谢谢指点!!
回复
10楼
我这里的空调修理七天了找不出毛病,怀疑结晶可是怎么也不行,向高手请教!
回复
11楼
直燃型溴化锂中央空调,就是找不出原因,谢谢指点!
回复