无功补偿会不会有有功消耗
wzl000
wzl000 Lv.2
2006年12月29日 09:26:07
只看楼主

我们做了一套35KV的无功补偿,用户用了三个多月后发现有功电度表上的计费比不装无功补偿前电费还有所增加!我想请问哪位知道这是为什么,加了无功补偿后反而增加了有功消耗!!!!!!!!!谢谢!!!!!!!!!!!!急!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

我们做了一套35KV的无功补偿,用户用了三个多月后发现有功电度表上的计费比不装无功补偿前电费还有所增加!我想请问哪位知道这是为什么,加了无功补偿后反而增加了有功消耗!!!!!!!!!谢谢!!!!!!!!!!!!急!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
免费打赏
meiyuer0814
2006年12月31日 08:54:06
22楼
学习了很多东西,认为扬帆分析的比较准确,核实了一下确实是这样的
回复
sunbird520
2006年12月31日 09:54:01
23楼
是你们的装置长期过补,不仅没有提高功率因数,还因为过补造成线路损耗增大,不是安装了补偿装置就是达到0.95以上了.完全同意.
回复
huziming219
2006年12月31日 12:36:24
24楼
应从增加用电量或电表是否故障来考滤
回复
shuntong1972
2007年01月01日 18:03:26
25楼
电容器损坏,是否增大电流?增加有功损耗.
回复
wangjun9852
2007年01月03日 10:18:19
26楼
如果是可控硅投切方式 有功消耗 会比接触器要大一些~ 但是补偿点不一样的话 电度表反映出来的 也不会相同
回复
ddfz
2007年01月08日 14:41:06
27楼
应该是过补偿,才会导致有功增加
回复
wzl000
2007年01月17日 11:42:01
28楼
可能是过补了,用户用电变化比较大,电容组手动切换的,
回复

相关推荐

APP内打开