无功补偿会不会有有功消耗
wzl000
wzl000 Lv.2
2006年12月29日 09:26:07
只看楼主

我们做了一套35KV的无功补偿,用户用了三个多月后发现有功电度表上的计费比不装无功补偿前电费还有所增加!我想请问哪位知道这是为什么,加了无功补偿后反而增加了有功消耗!!!!!!!!!谢谢!!!!!!!!!!!!急!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

我们做了一套35KV的无功补偿,用户用了三个多月后发现有功电度表上的计费比不装无功补偿前电费还有所增加!我想请问哪位知道这是为什么,加了无功补偿后反而增加了有功消耗!!!!!!!!!谢谢!!!!!!!!!!!!急!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
免费打赏
wysh
2006年12月29日 11:20:33
12楼
电容器肯定会损耗有功的,电容器运行的时候发热不?当然嘛,电流的热效应,既然发热就的损耗有功.
回复
欢快的
2006年12月29日 11:24:37
13楼
变电站里也应该有它自己的补偿装置,问题别复杂化.
那要是按力率电费计算的话,总体上你们还是省钱的吗.功率因数上去了也该有奖励的吗
回复
欢快的
2006年12月29日 11:28:00
14楼
何止电容器会损耗有功,目前还没有完全不损耗有功的器件吧.
其实如果按力率电费结算的话你们应该会省钱的啊,功率因数上去了应该奖励的吗.
回复
ccc678
2006年12月29日 12:46:31
15楼
电容器损耗有功可忽略不计,除非他负载特小而电容又过补.
楼主凭什么断定前后二次的用户的用电量是一样的?每个月的用电量没有一个单位是一样的.
回复
欢快的
2006年12月29日 12:49:17
16楼


200kvar的电容器,在额定电压,额定电流运行情况下,其有功损耗为P=200kvar*tan&,一般tan&,小于等于0.02%.
所以一台200kvar的电容器在额定条件下的有功损耗为小于等于0.02kw.这么小的损耗发热几乎可以忽略不计.
相比变压器的铜损,这部分有功损耗就忽略不计了吧.
回复
首席技术官
2006年12月29日 18:39:45
17楼
把电费单子传上来(隐去客户名称)
你的补偿效果好还是不好呀,并不是安装了补偿装置就是达到0.95以上了
我估计是你们的装置长期过补,不仅没有提高功率因数,还因为过补造成线路损耗增大
另外前端变电站的计量点是在那里的35KV侧还是更高的?如果在更高的电压等级计量,还要加上过补对此变压器产生的损耗
如果不是过补,有功电量怎么会增加这么多呢?
生产用的设备\设备工作的时间等都增加了么
是与去年同期相比,还是与前几个月的相比?
回复
djw601
2006年12月30日 11:39:23
18楼
无功补偿后,你的用电质量提高了,例如一台电机在功率因数为0。95就比在0。85时的功率要大一点。
回复
首席技术官
2006年12月30日 13:05:12
19楼

有功是一样的,无功是小了些
回复
tnt844
2006年12月30日 13:53:33
20楼
我理解楼主的意思是不是这样:
1、上级变电站到你们厂的输电线路是35KV,电能计量也是在上一级。
2、你们做的无功补偿是在你们厂的35KV上。
如果是这样,就只有你们厂外输电线路的损耗减小了一点,对电能计量影响很小。主要是满足供电局的考核要求。
要想节能效果好应该尽量分散就地补偿。
回复
mg8312
2006年12月30日 18:28:34
21楼

要是这样说那还补什么啊
越补越没了
再说了电容是储能元件吧
回复

相关推荐

APP内打开