高规及北京市细则里提到:底部加强区取嵌固部位以上墙肢总高度的1/8、底部两层高度二者的较大值,且不大于15m(A级高度)。 如果总层数为18层,18/8=2.25层,不大于15m 那么加强区取三层还是二层? 个人认为取为二层,约束边缘构件为三层 请各位高手指教

高规及北京市细则里提到:底部加强区取嵌固部位以上墙肢总高度的1/8、底部两层高度二者的较大值,且不大于15m(A级高度)。
如果总层数为18层,18/8=2.25层,不大于15m
那么加强区取三层还是二层?
个人认为取为二层,约束边缘构件为三层

请各位高手指教