在施工现场用什么工具检查正在浇注的砼?具体如何操作?

在施工现场用什么工具检查正在浇注的砼?具体如何操作?
feifei_tuo
2006年12月29日 09:57:09
2楼
用一个上口100mm、下口200mm、高300mm喇叭状的坍落度桶,灌入混凝土后捣实,然后拔起桶,混凝土因自重产生坍落现象,用桶高(300mm)减去坍落后混凝土最高点的高度,称为坍落度.如果差值为10cm,则塌落度为10。影响混凝土坍落度主要有级配变化、含水量、横器的称量偏差,外加剂的用量容易被忽视的还有水泥的温度几个方面。
坍落度是指混凝土的和易性,具体来说就是保证施工的正常进行,其中包括混凝土的保水性,流动性和粘聚性
和易性是指混凝土是否易于施工操作和均匀密实的性能,是一个很综合的性能其中包含流动性、 粘聚性和保水性。影响和易性主要有用水量、水灰比、砂率以及包括水泥品种、骨料条件、时间和温度、外加剂等几个方面。
另:坍落度不是塌落度,塌落度是错别字
回复
nanhaizhongxin
2006年12月29日 14:27:24
3楼
多谢你的解答和指正!
回复
feifei_tuo
2006年12月29日 23:20:29
4楼
希望大家多多交流!共同进步!
回复
happy_wind
2007年01月04日 15:48:38
5楼
收益多多,多谢楼主的提问和版主的回答!
回复
wshwps
2007年01月09日 19:30:21
6楼
呵呵,其实很简单,但我没有做过
回复
扮猪吃老虎
2007年01月22日 22:42:51
7楼
另外补充一点,由于混凝土强度和浇筑方法不同,坍落度的要求也不一样.
回复
xiao153ming
2007年02月03日 12:08:00
8楼
我在襄樊从事监理工作,但是在工地上总监说,浇注混凝土的坍落度,凭经验看就行了,不做坍落度试验,不知这样对不对。
回复
扮猪吃老虎
2007年02月04日 16:02:45
9楼



现场确实很少做的,我也是用手捏混凝土和眼睛看的时候多,但这不符合国家规定.
这是需要灵活正我的问题.
你要明白,经验很重要,但很多不合乎规范规定的!
回复
zhc33
2009年06月07日 22:10:02
10楼
坍落度每个班组应该检测不少于两次
回复
luo0918
2009年06月10日 20:33:46
11楼
不太清楚,新来的