请自来水公司的预算员讨论
swg216
swg216 Lv.2
2004年08月12日 22:12:07
只看楼主

各位同行,定额书上说水表前的管道算市政管道,那么我们在小区的一户一表改造工程中,岂不是要做两份预算?即表前的是市政预算,水表以后的是安装预算?!不知各位有何高见?

各位同行,定额书上说水表前的管道算市政管道,那么我们在小区的一户一表改造工程中,岂不是要做两份预算?即表前的是市政预算,水表以后的是安装预算?!不知各位有何高见?
免费打赏
64830877
2005年07月04日 14:55:26
22楼
工程不大,直接套安装定额;
工程较大,则水表内套安装定额,水表处套市政定额。
回复
383170525
2005年07月05日 10:30:22
23楼
我认为应当套用安装定额,所谓市政一般是指由供水主干管、配水管,用户的一户一表水表的安装应当是建筑小区给水工程安装,理应套用安装定额。
同意楼9看法。我们这有时会搞三份预算:1.表后管道安装,套安装定额;2.小区内管道安装,也套安装定额;3.小区处管道安装,套市政定额。
回复
liuyiaqiang
2007年01月06日 14:25:34
24楼
听我的,你就走安装定额.你说的水表是小区总表,跟用户的表没关系,走安装,没错.
回复
qylx
2007年01月06日 19:54:45
25楼
二、界线划分:
1.给水管道:
⑴室内外界线以建筑物外墙皮1.5m为界,入口处设阀门者以阀门为界;
⑵与市政管道界线以水表井为界,无水表井者,以与市政管道碰头点为界。
回复
lilingeqinghou
2007年01月07日 20:34:02
26楼
照25楼去计算,不会错了,支持
回复
guolei2002
2007年01月09日 19:56:54
27楼

同意这种观点
回复
css207
2007年01月10日 10:18:04
28楼
我们这里也是套安装,整个小区室外管线加上室内都算安装
回复
cming.19781201
2007年02月13日 21:36:45
29楼
使用那种定额主要还是要看那种定额对自己结算有利,在签合同时就和甲方定死。我们公司的做法:1、表前用市政定额按实结算。2、表后部分与甲方签合同按X元/户包干。对改造后的小区不论表前、表后部分实行终生保修。
回复
wangkaisuzhou
2007年02月27日 21:59:43
30楼
小区内部的,我们也是套安装的算
回复
guolei2002
2007年04月02日 21:11:47
31楼
大家所说的水表前市政、水表后安装的说法有些笼统。某小区从两路市政管道(DN500)上分别引出DN150两跟水管进入小区,总管各安装DN150水表一只。绕小区环行敷设(因考虑室外消火栓)。每个单位门口设有DN50水表。问题一:从引入的150的水表到50水表这一段的管道是应该按照安装还是市政呢?问题二:这段管道是不是一定要采用球墨铸铁管,采用镀锌钢管或PE管可以吗?问题三:这部分管道的施工单位是建设单位自己找安装公司或市政公司做呢?还是一定要自来水公司施工?
回复

相关推荐

APP内打开