什么才算是齐全和正确的消防给排水设计呢?
cairui781126
2006年12月28日 20:30:31
只看楼主

今天同事拿套图给我看,他认为该图设计得很好,该图是一幢三层楼医院。可是我看了以后,觉得该图的给排水部分的图纸包括下面这些:一至三层的生活给水、室内消火栓和排水管道布置图,各卫生间的排水管道图,一至三层的喷淋管线图(标有泄水阀和接入报警阀处),建筑总的喷淋管线图,室内消防用水的管线图。对照《自动喷水灭火系统设计规范》来看,我认为还有一些地方没有说清楚,比如:(1)报警阀和末端试水处的排水没有说清楚。对于这一点,我只是看审图意见里老出现这一条,但是这个排水应该如果标志或是作文字说明,我也不知道,您能说说吗?

今天同事拿套图给我看,他认为该图设计得很好,该图是一幢三层楼医院。可是我看了以后,觉得该图的给排水部分的图纸包括下面这些:一至三层的生活给水、室内消火栓和排水管道布置图,各卫生间的排水管道图,一至三层的喷淋管线图(标有泄水阀和接入报警阀处),建筑总的喷淋管线图,室内消防用水的管线图。对照《自动喷水灭火系统设计规范》来看,我认为还有一些地方没有说清楚,比如:
(1)报警阀和末端试水处的排水没有说清楚。对于这一点,我只是看审图意见里老出现这一条,但是这个排水应该如果标志或是作文字说明,我也不知道,您能说说吗?
(2)水力警铃的位置。这是个常见的问题,好多图都没有标出来,如果没有按规范将警铃设在有人值班的地方,警铃就不起作用,发现施工队有的就把警铃设在水泵房,水泵房平时是没有人的,值班室又设得较远,根本听不见警铃响,但警铃与报警阀组通常是一套的,这样一来,是不是只能把水泵房与值班室设在一起才可以了呢?
(3)减压阀的设置。好多图也都没有这一项的设计,是不是不用标示大家也都知道才不标的呢?
(4)水平安装的管道应坡向泄水阀,但图上写的是坡向末端试水装置,本人认为应该改过来。
我发现的问题暂时就这些,希望能得到您的解答。

同时,我不由的想问:什么样的消防给排水设计才是齐全且正确的呢?真的希望能看到这样一份得到大家公认的最好的一份消防给排水设计,也能避免以后在设计中出现不应当出现的问题。
cairui781126
2006年12月29日 17:10:37
2楼
没人给点建议吗?
回复

相关推荐

APP内打开