垂直管设置成同程式,每层水平管与垂直管连接处还需加平衡阀吗?
hky1987
hky1987 Lv.4
2012年07月03日 21:33:50
来自于中央空调
只看楼主

求哪位大神给予指教,我看有人说垂直同层,每层回水总管加设平衡阀,垂直同程不就是为了平衡每层的流量吗?还有必要加平衡阀吗,我现在设计正遇到这问题,我觉得没必要了吧

求哪位大神给予指教,我看有人说垂直同层,每层回水总管加设平衡阀,垂直同程不就是为了平衡每层的流量吗?还有必要加平衡阀吗,我现在设计正遇到这问题,我觉得没必要了吧
hky1987
2012年07月04日 10:36:39
2楼
怎么没人回复呢,自己顶一下
回复
beyond1359
2012年07月04日 13:20:30
3楼
按说还是应该加
回复
hky1987
2012年07月04日 16:12:25
4楼
为什么呀,在每层水平管道与垂直管道连接处加平衡阀不就是为了平衡层与层之间的吗
回复
桐树下陈凯
2012年07月05日 15:58:14
5楼
平衡阀的作用是改变管道的阻力特性的,通过改变局部阻力的大小来调节水利平衡,当每层的总水力损失不平衡率大于15%时,一般会考虑在回水管上安装平衡阀。立管同程不能解决楼层之间的水利失调问题。
回复
zhangyiwen1980
2012年07月05日 16:57:47
6楼
立管同程,能解决楼层之间的水利平衡问题吧。立管同程,水平管不同程,只是水平管回路水利不平衡罢了。
回复
chachababy
2012年07月06日 10:59:40
7楼
每层管路不一样时立管同程意义就不大了,建议每层加平衡阀,立管走异程就行了
回复
牛广人
2012年07月06日 16:27:13
8楼
其实我同意楼主的意见,立管同程后,没有必要在水平管上加平衡阀。当然前提是水力计算先做好。
回复
nj_kisen
2012年07月07日 13:33:24
9楼
补充一句:如果系统不是太大,空调的话做异程的。
回复
curarpiktyh
2012年07月10日 18:00:15
10楼
跟你说 做成同程的本身就是一个错误 能不做就不做 本身就有垂直失调的问题 立管异程还能稍微平衡一下这个失调 如果甲方非要做成同程的 建议加上平衡阀
回复

相关推荐

APP内打开