地上三层别墅,地下一层,地下写的是工具间,应该是储存用,汽车库是属于整个小区20000多平方米的大车库的防火分区,与别墅地下室通过甲级防火门相通,地下室的楼梯通到别墅一层是在客厅中间,做了乙级防火门分隔,但是按《建规》第7.4.4条要求应在首层有直通室外的安全出口,需要把地下室的楼梯间改到直通室外吗?还是可以看成套内楼梯?网上说法不一,恳请高手解答,很急!!!
地上三层别墅,地下一层,地下写的是工具间,应该是储存用,汽车库是属于整个小区20000多平方米的大车库的防火分区,与别墅地下室通过甲级防火门相通,地下室的楼梯通到别墅一层是在客厅中间,做了乙级防火门分隔,但是按《建规》第7.4.4条要求应在首层有直通室外的安全出口,需要把地下室的楼梯间改到直通室外吗?还是可以看成套内楼梯?网上说法不一,恳请高手解答,很急!!!
12楼
设计没有学成真的有点后悔啊,在工地干太幸苦了。老师说我没有学习设计的料,其实我并不这样认为的。可惜没有机会了.0......
回复
13楼
挨批正常,这有什么受不了,这是老板对某件事的反应,并不代表对你这个人的看法,没什么,先适应适应,主要是在工作中能不能学到东西
回复
14楼
设计是不是在家没事做?跟设计沟通一下
回复
15楼
告诉你一个两全其美的办法。别墅的楼梯可以看做室内楼梯。但地下室也必需有直通室外的出口。那么这个别墅里面的楼梯你继续保留。要不然住户下地下室开车就很不方便。然后你可以在其它地方(顶部没有别墅的地方)重新布置一个直通室外的出口,如果防火分区够的话,那么大车库进车的出入口本身就算一个直通室外的出入口,如果不在防火分区内就只能再设一个直通室外的出入口了!
回复
16楼
不是很懂,关注中~~
回复
17楼
不行吧 你这两个都只能算是安全出口~~~必须要有一个只能够直通室外~~~地下一防火分区 ~~别墅一个 (相邻两个防火分区通过防火墙只能算成另一个安全出口)还是缺少直通室外的楼梯~
回复
18楼
下,半地下建筑每个防火分区的安全出口不应小于两个。当有两个或两个以上的防火分区相邻布置时,每个防火分区可以利用防火墙上一个通向相邻防火分区的防火门作为第二个安全出口,但必须有一个通向室外的安全出口。你这里不存在相邻这个说法,通向地下停车场的门,算一个出口,上楼的一个门也算一个,但不是相邻的,而且地下室通向停车场的那个出口也算是通向室外的只是属于间接通向而已。呵呵,这是个人见解,只用参考啊!我现在想找个位子工作,施工之类的,能帮个忙留意一下吗???
回复
19楼
等待高手回复并学习
回复
20楼
万分感谢,好东西,可以好好学习一下
回复
21楼
很不错,很不错
回复