求教,关于VAV系统分区问题
jerrysadi
jerrysadi Lv.4
2012年07月03日 20:44:49
来自于中央空调
只看楼主

小弟刚接触VAV系统,关于是否划分内外区请教下各位,如下图所示,核心筒外边有2.5米宽的走廊,接着6.5进深的办公,办公外墙均是玻璃幕,请问这样的进深还需要划分内外区吗?谢谢项目在南方,冬季无需制热关于空调区域的内外分区,在常规系统也有,而且概念容易理解,比如有些进深比较长的区域,如果做风盘+新风的话,靠外墙的风盘会比里面的型号大一号。但是如果都选一样的型号,也没人会提你。可是在设计VAV系统时,老会有人说你没有分区之类的。

小弟刚接触VAV系统,关于是否划分内外区请教下各位,如下图所示,核心筒外边有2.5米宽的走廊,接着6.5进深的办公,办公外墙均是玻璃幕,请问这样的进深还需要划分内外区吗?谢谢项目在南方,冬季无需制热

关于空调区域的内外分区,在常规系统也有,而且概念容易理解,比如有些进深比较长的区域,如果做风盘+新风的话,靠外墙的风盘会比里面的型号大一号。但是如果都选一样的型号,也没人会提你。可是在设计VAV系统时,老会有人说你没有分区之类的。
我理解的是, 内外分区的主要目的是,冷热负荷能单独处理,在夏季都是单冷,在冬季的时候,外区需要加热,内区仍需要制冷,这样在外区的BOX加个电加热,就实现了内外区单独处理。
当然书上还提到另外两个目的,一是不同控制区域的符合单独处理,二是内外区负荷分别处理(这个不知道有何目的)。

[ 本帖最后由 fjyy7 于 2012-7-4 13:13 编辑 ]

12名.jpg

免费打赏
chinalnkydlzc
2012年07月04日 10:44:31
2楼
内外区的划分,远不止你说的!你的项目在北方还是南方?业主今后的分割平面打算如何布置?有时外区只有3米,有时有5米,你说那?
回复
beyond1359
2012年07月04日 12:19:08
3楼
是好像和地区有关
回复
jerrysadi
2012年07月04日 13:13:56
4楼
在南方的,冬季不用制热
回复
jerrysadi
2012年07月04日 13:14:51
5楼
现无法考虑后期业主的分隔,只能先考虑办公无分隔
回复
liuxumin
2012年07月04日 19:04:24
6楼
回复
liulizhao2010
2013年09月10日 16:10:20
7楼
只有冬季供热的地方才有内外分区。内外分区是解决冬天外区要供热,内区要供冷的矛盾
回复
jlb1998
2013年09月22日 15:39:09
8楼
只有单冷要分区干嘛?热的时候需要用到冷气才用分区
回复
lifeng2hao
2013年11月25日 12:31:08
9楼
下来看看,不知道怎样?
回复
coolfoxzb
2013年11月28日 00:25:31
10楼
正在做一个VAV项目的改造 之前是大开间 现在隔成各种小房间 风量的平衡确实是一个头疼的问题 末端BOX的回风和AHU的回风都必须计算好
回复

相关推荐