网友问题如下,欢迎大家发表见解!一台10匹风冷热泵机组:使用环境:内机工作的温度较高,机组24小时开机,机组安装2年,外机高于内机10米,压缩机在外机。机组故障:机组制冷剂泄漏,后检查发现压缩机损坏,检漏更换一台同样型号古轮压缩机后调试。开机制冷经调试,压缩机能正常运行,高压20kg/cm2压3.6kg/cm2环境温度29度,压缩机运行电流16A额定电流13A,系统有可能堵塞。但压缩机运行大约五分钟后压缩机电流降到6A,压力高、低压平衡,估计可能压缩机有问题,但压缩机是新的,咨询压缩机厂家,厂家认为压缩机没问题,是系统有问题导致压缩机卸载保护。我方技术人员部分分析认为是内机热力膨胀阀脏堵,更换膨胀阀故障依旧。这时我方怀疑压缩机问题,重新更换一台同样型号古轮压缩机调试故障依旧。此时我方技术人员都想不通问题所在,维修陷入难以进展的时候。经大家商议决定对机组上的内外机两个干燥过滤器,外机单向阀,及储液罐全更换后开机调试故障依旧。故障更复杂了,对机组四大件就差冷凝器与蒸发器没换了。我方在客户还有后面大量的业务不能轻易放弃维修,因此请示领导后更换一台外机后机组运行正常,原来更换的两台压缩机更换到别的机组运行正常。此现象是极少遇到,到目前还没有确定是什么原因引起的,请各位师傅指点一下。
网友问题如下,欢迎大家发表见解!
一台10匹风冷热泵机组:
使用环境:内机工作的温度较高,机组24小时开机,机组安装2年,外机高于内机10米,压缩机在外机。
楼上的这里讨论的是电制冷系统的故障原因,你提供的链接是吸收式制冷系统故障分析,好像用不上哦,不过资料应该不错。
回复
3楼
原机外机高10米,是不是因为回油困难造成压机烧毁?如果是这样,那么换新压机要清洗系统,不然会连续脏堵
回复
4楼
若按楼上说的那样,那重新换的室外机(包括压缩机和冷凝器),也故障照旧哦。
所以楼上说的不是问题的关键。
若有哪位能准确指出故障所在,将给予积分60分的奖励!
回复
5楼
压机有回气滤网吗?有可能堵
回复
6楼
可能四通换向阀坏了,里面进去了杂质
回复
7楼
压力高低压平衡,应该说只有两种故障才会造成压力高、低平衡,一种在压缩机坏,没有吸排气;另一种是电磁四通换向阀坏(热泵型)。而上面的问题阐述中已经明确的说过换过压缩机,而且是换了两个,可是故障依旧。那么剩下的故障就只有四通阀了。该处在最后实在没有办法的情况下更换了外机后,能正常运行了,也充分的说明了,应该是电磁四通换向阀的问题。
还有另一种现象也有可能造成这种故障存在,那就是系统内太脏了。杂物在运行的过程中堵塞了电磁四通换向阀上的毛细管,而四通换向阀要换向的条件有两个,一个是线圈。还有一个就是毛细管给四通阀两端形成的一个高低压差。如果毛细管堵塞了,无法形成这个压力差,也就会造成四通阀卡住,无法换向。 而在上面的问题中也有提到就是在刚换上一个新压缩机的时候,刚开始的几分钟是能运行的,高压20kg,低压3.6kg,压缩机电流16A而额定电流是13A,系统可能有堵塞。运行五分钟后电流下降至6A,高低压压力平衡。
综上所述,该机此时应该是电磁四通换向阀损坏,已卡死,串气。而造成换向阀损坏的原因是系统脏。不过更换外机后应该可以,问题不大。
其实我厂也曾经遇上过这种情况,不过我厂更惨一些,是换上压缩机以后能正常运行,但是到第二天的时候压缩机就损坏了(线圈烧坏),应该是系统太脏,压缩机堵转造成的,惨的是连换了两台压缩机,最后还是换了一台室外机才彻底解决故障。
回复
8楼
各位:还有一种情况,就是更换新压缩机后,排气量相对于老冷凝器的散热量不足,造成冷凝不良,室内工作温度又高,使蒸发温度上升,压力提高,逐渐高低压平衡,没有制冷效果.经验来自老式冰柜,4.8机组.
回复
9楼
楼主使用的谷轮压缩机,其实他有一个特点,就是压缩机过热的时候,压缩机不压缩,此时压缩机吸排气口压力一样,与楼上说的现象一样,此时由于压缩机不压缩,只是电机在空转,电流也就下降。
造成以上问题的原因,系统账,压缩机吸气不够,电机过热,也就出现过热保护。
我以前遇到这样问题,将系统采用清洗液清洗,重新抽空,就好了。
回复
10楼
但压缩机运行大约五分钟后压缩机电流降到6A,压力高、低压平衡,
。杂物在运行的过程中堵塞了电磁四通换向阀上的毛细管,而四通换向阀要换向的条件有两个,一个是线圈。还有一个就是毛细管给四通阀两端形成的一个高低压差。如果毛细管堵塞了,无法形成这个压力差,也就会造成四通阀卡住,无法换向。 而在上面的问题中也有提到就是在刚换上一个新压缩机的时候,刚开始的几分钟是能运行的,
回复
11楼
其实应该很好判断
一 外机高10米 不存在回油问题 (只要适当加一些油)
二 压机空转时用手堵住回气口 应有很大的吸力 此时可以认为压机没问题
三 环境29度 开机时高压20KG本身就不正常 太高了 低压3.6 压差很大进一步说明压机没问题
四 在5分钟内应该检查管路的温度变化 (特别是四通阀是否有川气)
五 不知道5分钟内压力变化如何 需进一步分析