网友问题如下,欢迎大家发表见解!一台10匹风冷热泵机组:使用环境:内机工作的温度较高,机组24小时开机,机组安装2年,外机高于内机10米,压缩机在外机。机组故障:机组制冷剂泄漏,后检查发现压缩机损坏,检漏更换一台同样型号古轮压缩机后调试。开机制冷经调试,压缩机能正常运行,高压20kg/cm2压3.6kg/cm2环境温度29度,压缩机运行电流16A额定电流13A,系统有可能堵塞。但压缩机运行大约五分钟后压缩机电流降到6A,压力高、低压平衡,估计可能压缩机有问题,但压缩机是新的,咨询压缩机厂家,厂家认为压缩机没问题,是系统有问题导致压缩机卸载保护。我方技术人员部分分析认为是内机热力膨胀阀脏堵,更换膨胀阀故障依旧。这时我方怀疑压缩机问题,重新更换一台同样型号古轮压缩机调试故障依旧。此时我方技术人员都想不通问题所在,维修陷入难以进展的时候。经大家商议决定对机组上的内外机两个干燥过滤器,外机单向阀,及储液罐全更换后开机调试故障依旧。故障更复杂了,对机组四大件就差冷凝器与蒸发器没换了。我方在客户还有后面大量的业务不能轻易放弃维修,因此请示领导后更换一台外机后机组运行正常,原来更换的两台压缩机更换到别的机组运行正常。此现象是极少遇到,到目前还没有确定是什么原因引起的,请各位师傅指点一下。
网友问题如下,欢迎大家发表见解!
一台10匹风冷热泵机组:
使用环境:内机工作的温度较高,机组24小时开机,机组安装2年,外机高于内机10米,压缩机在外机。
我以前也遇到过这种现象,吸气和排气压力查不多,电流也小很多。
但是我有一个问题,电机热保护后,压机自动停机阿,当达到一定温度后机器自动会重起。
而且我遇到的是机器一直正常运行,没有维修过,怎么会脏毒?
另外你所说说的清洗液指的是什么,怎么清洗?如果我再遇到这种情况,我试试。
回复
13楼
楼上的师傅们都是高手撒,俺没用过那种机器,俺只知道特灵离心式的冰机。嘎嘎
回复
14楼
不是多联机吧?
该机落差十米,安装时肯定加长了铜管。是否按规定补加了冷冻油和雪种?我个人认为这种安装方式不利回油。从目前的故障现象来看,应该是热力膨胀阀的开度问题。压缩机运行电流过大,高压压力偏高,低压压力偏低,原因是膨胀阀的开度偏小。由于高压偏高,压机电流偏大,导致机内控制板上高压保护电路动作,将系统中高压保护的旁通电磁阀打开,也就是说该阀的打开,将压缩机的吸气口和排气口直接短接。因此压力显示高低压平衡,压机电流只是空载电流。其实热力膨胀阀在运行中的调试也是非常麻烦的事。新室外机中的电磁阀是经过厂家严格调试,合格以后才出厂的。新机装上去效果我想也不是很理想。因为必竟回油差,压机温度高。我建议你尽快移机,降低落差,以延长压机的使用寿命。
回复
15楼
不是多联机吧?
该机落差十米,安装时肯定补加了铜管。是否按规定补加了冷冻油和雪种?我认为这种安装方式时落差太大不利于压机回油。从本机的故障现象来看:应该是热力膨胀阀的开度问题。压机电流偏大,系统高压压力偏高,低压偏低,说明膨胀阀的开度偏小。由于高压压力偏高,导致机内控制板上高压压力保护电路动作,将系统中高压保护旁通电磁阀打开,也就是说该电磁阀的打开,将压机的吸气口和排气口直接短接,因此显式系统高低压平衡,压机处于空载运行状况,所以显示电流小。维修中热力膨胀阀的调试工作是一个非常麻烦的事情。而且直接影响制冷效果。因为新外机中的电磁阀是经过严格调试后才出厂的,所以更换整个外机后能工作。新机装上去效果也不是很理想吧?必然回油差,压机温度高。我建军议你尽快移机,降低落差,以延长压缩机使用寿命。
回复
16楼
你修的机器是不是博大精开勿业啊
!
回复
17楼
我感觉安装了两年工作正常,没出现什么问题应该说回油没什么问题,只是漏氟造成压机损坏,更换压机后出现故障,我看了你写的参数就是系统堵,压机自动保护了电机空转呢,我感觉清洗一下系统再换压机应该没什么问题了,因为你没制冷制热转换,换象阀不会出现串气,即使串气电流也没有那么小啊也很好判断啊,仔细想想应该没什么大问题的.
回复
18楼
顶一下在说?
回复
19楼
建议检查四通换向阀
回复
20楼
很多高手已经说出来了是四通阀的问题哈!
回复
21楼
我是新手,请各位前辈多多指教.哈哈!
回复