各位网友如果对机房专用空调的排气再热技术感兴趣,可在此讨论交流。初步了解到国外著名品牌都可选配利用压缩机排气作为除湿后的再热补偿;而国内好像没看到有能做排气再热的,而在湿负荷比较大的环境(如我国南方、东南亚等国)排气再热技术的节能优势还是非常明显的。希望看到各位大侠的专业见解。
各位网友如果对机房专用空调的排气再热技术感兴趣,可在此讨论交流。
初步了解到国外著名品牌都可选配利用压缩机排气作为除湿后的再热补偿;而国内好像没看到有能做排气再热的,而在湿负荷比较大的环境(如我国南方、东南亚等国)排气再热技术的节能优势还是非常明显的。
希望看到各位大侠的专业见解。
2楼
为了大家能更好的交流机房空调方面的问题,我建了一个机房空调专用群qq21966771。希望大家多多交流。祝大家新的一年多多发财。嘻嘻!
回复
3楼
机房空调的排气再热技术实现起来不是特别容易,特别是在机房环境,一般显热都比较高。除湿量都不是太大,所以除湿再热的应用还是有一定局限的。比如在我国南方或东南亚也许有一定的应用。
回复
4楼
机房空调采用排气再热技术在北方地区好象作用不大,我看他们都把空调的电加热关掉,除湿时制冷量有所减少,温度下降不明显。
南方或室内湿度较高的地方,空调需要大量除湿的机房,可以考虑。毕竟节能吗。
回复
5楼
热负荷小;而除湿量大的时候可以用排气再热技术或者加热器.
相反,热负荷大;而除湿量小的时候就要加湿
回复
6楼
我比较看好这种技术,在湿负荷比较大的地方优势还是瞒大的,也是机组的一个卖点。
对于绝大多数机房空调,压缩机在室内侧,而有些恒温恒湿机,压缩机在室外侧,如果实现这种功能连接管就的多两条,相对麻烦一点。
个人感觉,低温制冷的时候,如果同时利用排气再热,高压应该更难提高。
此外,多了一个盘管,当不使用排气再热的时候,势必会有一部分工质存到再热盘管内,所以制冷剂的控制应该也很关键。
没有具体接触过,搞不太懂。
另外问一下,libert的机房空调样本上蒸发器好像有5-6排管,是否有部分为再热盘管?没见过实物。
回复
7楼
这里讲了这么多关于排气再热技术,我想问一下,什么是排气再热技术,哪位可以为我仔细解释下吗???谢谢!!!
回复
8楼
利用制冷剂排气的热量弥补由于除湿导致室内温度的降低。
回复
9楼
没用过,是用三通换向阀控制吗?请教下是否与除湿电磁阀并联控制,谢谢
回复
10楼
中国应该有能做的这个的吧!
南京鹦鹉螺好像做过。
回复
11楼
:handshake
回复