现在设计消火栓管道普遍都选用热镀锌钢管,但实际上很多工程还是在用冷镀锌钢管。我也觉得冷镀锌钢管应该可以用的,你们觉得呢?
现在设计消火栓管道普遍都选用热镀锌钢管,但实际上很多工程还是在用冷镀锌钢管。我也觉得冷镀锌钢管应该可以用的,你们觉得呢?
2楼
你采用什么连接方式呢?
回复
3楼
使用冷镀锌管道做消防可能不妥
因为冷镀锌钢管镀锌层相对热镀锌钢管薄,管道更加容易锈蚀,且锈蚀速度快。如果丝扣连接,接头处相对更加容易因为锈蚀而滴水漏水。
回复
4楼
最好设计使用热镀锌,施工中使用冷镀锌管基本为偷工减料
回复
5楼
规范已明确用热镀锌钢管,没人设计敢用吧?
回复
6楼
不知道在那本规范上有规定呢?我老是找不了!
回复
7楼
应该用热镀锌钢管。fengzaipao说得就很好
回复
8楼
我是在《自动喷水灭火系统设计规范》8.0.2
回复