电流互感器的饱和问题
benxiaohai5960
2006年12月28日 18:52:53
来自于变压器
只看楼主

我们厂用的MMP电动机保护器为什么电机烧了而保护器却没有动作,保护器我们已经校过了能可靠动作,是不是互感器饱和了,怎么样算多大电流选用什么电流互感器,才能使电流互感器不饱和呀 !!很急我们厂烧了好几台了

我们厂用的MMP电动机保护器为什么电机烧了而保护器却没有动作,保护器我们已经校过了能可靠动作,是不是互感器饱和了,怎么样算多大电流选用什么电流互感器,才能使电流互感器不饱和呀 !!
很急
我们厂烧了好几台了
免费打赏
互感器
2006年12月28日 20:50:08
2楼
有可能,现在一些厂家为节省材料,保护级铁芯截面没有按照设计值取用。导致过流时保护级铁芯饱和,无法将信号准确传送给保护器。
回复
wyxsacf
2006年12月28日 20:52:36
3楼
不知道你的保护器是什么保护器,你的MMP是什么电机,你的故障现象也没有说明,没法说就是电流互感器饱和了,请你将详细的故障现象说明一下
回复
ymkmqv
2006年12月29日 12:21:49
4楼
是不是电机内部的问题?比如说电机扎间短路,也会烧电机!