请教:梁加大截面法结合面抗剪的问题。
junlangang
junlangang Lv.3
2006年12月28日 17:03:13
只看楼主

请教大家一个问题:《GB50367》梁加大截面抗弯加固中,对梁的抗剪验算仅验算了斜截面。因此有个疑问:对于在梁截面受拉侧进行加大截面时,是否要验算此结合面抗剪的问题?如果要,按《GB50010》中叠合面的受剪承载力公式10.6.5-1可否?抗震时此截面的承载力验算的抗剪抗震调整系数取0.85可否?剪力墙水平施工缝验算公式可以作参考用吗?还是要按某些手册中的按砼的抗剪强度验算(而规范中没有抗剪强度指标的)?

请教大家一个问题:《GB50367》梁加大截面抗弯加固中,对梁的抗剪验算仅验算了斜截面。
因此有个疑问:对于在梁截面受拉侧进行加大截面时,是否要验算此结合面抗剪的问题?
如果要,按《GB50010》中叠合面的受剪承载力公式10.6.5-1可否?抗震时此截面的承载力验算的抗剪抗震调整系数取0.85可否?剪力墙水平施工缝验算公式可以作参考用吗?
还是要按某些手册中的按砼的抗剪强度验算(而规范中没有抗剪强度指标的)?
免费打赏
shiyan289
2006年12月31日 14:30:02
2楼


还是用新规范算吧,某些手册沿用的还是老规范。
回复
john_murphy
2007年01月09日 23:25:49
3楼
如果担心叠合面受剪验算跟GB50367出入太大的话,建议对比一下。
老实说,我不喜欢做加大截面的工程。因为,没有什么利润可言。
我觉得,只要与原梁箍筋逐个焊接,而且能保证质量的话,应该没有多大的问题。
最好是根据GB50367推荐的连接方式。