今天遇到一个情况,想破脑袋都想不通。某住宅楼,一路线路一送,电源总开关(带300mA漏电保护)就跳,说明该应急照明回路漏电,但把相线和中性线调了相,就不跳了,这如何解释?

今天遇到一个情况,想破脑袋都想不通。某住宅楼,一路线路一送,电源总开关(带300mA漏电保护)就跳,说明该应急照明回路漏电,但把相线和中性线调了相,就不跳了,这如何解释?
免费打赏
xkx870928
2012年07月03日 16:24:44
2楼
看不懂,再说详细点呗! 还有 “相线和中性线”什么意思啊?
回复
dianqipanli
2012年07月03日 20:04:51
3楼
是不是后来变成中性线那棵线的绝缘不合格,接在相线上时,对地漏电电流超过漏电保护器的动作值,所以漏电保护器动作。而换成中性线以后,因为对地电压减少(三相平衡时为零)所以对地漏电电流不会超过漏电保护器的动作值,所以不动作。
回复
我是地瓜
2012年07月03日 20:44:10
4楼
可能是原来那根相线的对地绝缘损坏了,用摇表测量一下看看;之前我也遇见过这种情况
回复
qian68747
2012年07月04日 08:50:13
5楼
漏电点应该在原来的相线上,你把相线和N线换了一下,漏电点的绝缘还没有完全击穿所以暂时能用,在过一阶段还是要跳电的,你换先后,漏电点在N线上,N线的电压与大地的电位差相比相线与大地的电位差来说要小的多,只是“零漂”产生的电位。但是时间久了故障点还是不解决将来还是要跳电的!!
回复
zhrjbetter
2012年07月04日 11:40:09
6楼
线的问题貌似多一占。。。 期待楼主实地勘察结果公布。。。
回复
ccj8989
2012年07月08日 21:49:21
7楼
分段去查吧,
现在的一些规定,要求总一级开关设漏电功能,总是不合适,必须对总设计系统很到位的协调才可以,但往往都是不尽人意的实际效果!
回复
muyuyao
2012年07月11日 02:08:17
8楼
是不是后来变成中性线那棵线的绝缘不合格,接在相线上时,对地漏电电流超过漏电保护器的动作值,所以漏电保护器动作。而换成中性线以后,因为对地电压减少(三相平衡时为零)所以对地漏电电流不会超过漏电保护器的动作值,所以不动作。

---------老前辈分析得有道理!!!