这种处理方法是否可行?帮忙
站在屋顶看远山
2012年07月03日 14:29:34
只看楼主

现有一个门钢,24M跨,前两榀带夹层,夹层全跨设置,夹层柱间距8M,夹层处钢柱大小为450X250X8X12,原设计刚接柱脚,螺栓中到中为590,基础短柱设计错误为600X600,导致螺栓无法埋入短柱内部,施工方在没用经过设计同意的情况下,私自处理,在短柱外侧再加一道箍筋后,把螺栓埋进去了,此处柱脚,轴力405,弯矩48,处理方法如图:这样是否可行?不行该如何处理?

现有一个门钢,24M跨,前两榀带夹层,夹层全跨设置,夹层柱间距8M,夹层处钢柱大小为450X250X8X12,原设计刚接柱脚,螺栓中到中为590,基础短柱设计错误为600X600,导致螺栓无法埋入短柱内部,施工方在没用经过设计同意的情况下,私自处理,在短柱外侧再加一道箍筋后,把螺栓埋进去了,此处柱脚,轴力405,弯矩48,处理方法如图: 23.jpg这样是否可行?不行该如何处理?

23.jpg

免费打赏
hncdboy
2012年07月05日 17:12:03
12楼
如果是弯矩只有48,个人觉得应该没有问题的,同楼上几位一样的观点,这个是不是设计有问题哦,感觉弯矩有点偏小哦。
回复
ghost928
2012年07月05日 19:14:57
13楼
这个问题应该是由设计单位进行具体结构复核计算之后,才能确定的问题
回复
lixuepen
2012年07月05日 19:28:54
14楼
回复
tydwd1
2012年07月05日 21:07:24
15楼
螺栓中心距离柱边不应小于150mm,防止混凝土破坏后螺栓拔出,显然短柱截面太小。
回复
tydwd1
2012年07月05日 21:08:46
16楼
建议植筋加大柱截面
回复
黎落
2012年07月05日 23:37:29
17楼
那个原来的短柱是已经做好了然后再加大,这样不行吧!锚栓受垃的时候,由于混凝土的保护厚度不够,就会被拔出。
回复
romer_gy
2012年07月06日 09:23:19
18楼
坚决不可以,混凝土会被剥皮的,预埋螺栓的传力路径有问题
回复
zjxuhappy
2012年07月06日 14:29:47
19楼
柱子扩大加固有专门的做法的
回复
samsung01
2012年07月06日 15:46:23
20楼
基础短柱600X600都可以计算过去,现在都加大了,你说有问题吗?
回复
chenduzhe
2012年07月06日 15:55:01
21楼
把图纸发我把,共同研究下,
回复

相关推荐

APP内打开